Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземлено а бьет током

<< < (2/14) > >>

dcent25:

--- Цитата: Skeptik от 31.10.2015, 15:43:57 ---..1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
   2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом....

--- Конец цитаты ---
Перед проведением  второго замера ,необходимо проверить ,сначала наличие напряжения на клеммах,"N (розетка) / PE (розетка) ".Напряжение может быть от 0 до 220В.

михал палыч:
 Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
--- Конец цитаты ---
Почему имено заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)

Skeptik:

--- Цитата: михал палыч от 05.11.2015, 10:54:07 --- Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
--- Конец цитаты ---
Почему именно заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)

--- Конец цитаты ---
Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )

михал палыч:

--- Цитировать ---Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )

--- Конец цитаты ---
А шо это бiло :o уважаемый? Может это вам стоит книжечки полистать на досуге, вспомнить что такое разность потенциалов.Или вы ясновидец по  посту
--- Цитировать ---Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током
--- Конец цитаты ---
определили какая сеть у автора и выдали
--- Цитировать ---2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
--- Конец цитаты ---
.Тогда объясните  почему у нас норма  до 0,5 Ом.И мне просто интересно что вы подразуимеваете под словами КОНТУР и РЕ?

igor:
Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.