Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземлено а бьет током
dcent25:
--- Цитата: Skeptik от 31.10.2015, 15:43:57 ---..1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом....
--- Конец цитаты ---
Перед проведением второго замера ,необходимо проверить ,сначала наличие напряжения на клеммах,"N (розетка) / PE (розетка) ".Напряжение может быть от 0 до 220В.
михал палыч:
Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
--- Конец цитаты ---
Почему имено заземление , а не защитное зануление? Почему от контура , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
Skeptik:
--- Цитата: михал палыч от 05.11.2015, 10:54:07 --- Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
--- Цитата: zveroboy от 30.10.2015, 20:07:46 ---. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
--- Конец цитаты ---
Почему именно заземление , а не защитное зануление? Почему от контура , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
--- Конец цитаты ---
Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )
михал палыч:
--- Цитировать ---Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )
--- Конец цитаты ---
А шо это бiло :o уважаемый? Может это вам стоит книжечки полистать на досуге, вспомнить что такое разность потенциалов.Или вы ясновидец по посту
--- Цитировать ---Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус "короткого" нет а вот посудомойщицу бьет током
--- Конец цитаты ---
определили какая сеть у автора и выдали
--- Цитировать ---2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
--- Конец цитаты ---
.Тогда объясните почему у нас норма до 0,5 Ом.И мне просто интересно что вы подразуимеваете под словами КОНТУР и РЕ?
igor:
Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.