Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземлено а бьет током
Topmo3:
Попробую ответить ...
--- Цитата: михал палыч от 05.11.2015, 10:54:07 --- Почему именно заземление , а не защитное зануление?
--- Конец цитаты ---
Наверно потому, что у автора TN-C-S или ТТ ... а защитное зануление применяется при TN-C.
--- Цитировать --- Почему от контура , а не от шины РЕ щита?
--- Конец цитаты ---
Тут два варианта возможного ответа ... (1) - контур забит специально, только для этого потребителя (т.е. имеем локальную ТТ) ... (2) - просто автор поленился описывать всю цепь, и назвал только крайние точки - бойлер и контур.
--- Цитировать --- Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
--- Конец цитаты ---
Вопрос, прямо скажем ... не подумавши, Вами задан ... если была бы система, как вообще могло "щипать"?
з.ы. Имхо ув. zveroboy ... уже сам разобрался ... или уже сидит под следствием ... не видать его реакции на вопросы, заданные страждущим помочь ему ...
михал палыч:
--- Цитата: igor от 06.11.2015, 19:47:12 ---Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.
--- Конец цитаты ---
Какую я херню ляпнул? Где искать первопричину? А может она здесь:
--- Цитировать ---Вопрос, прямо скажем ... не подумавши, Вами задан ... если была бы система, как вообще могло "щипать"?
--- Конец цитаты ---
Topmo3 помнится как-то обсуждали эту тему:
--- Цитировать ---(1) - контур забит специально, только для этого потребителя (т.е. имеем локальную ТТ)
--- Конец цитаты ---
Ноль на вводе в здание должен соединяться с заземлителем, но это не всегда гут.
aspid_das:
--- Цитата: михал палыч от 06.11.2015, 21:32:43 ---Ноль на вводе в здание должен соединяться с заземлителем, но это не всегда гут.
--- Конец цитаты ---
Кто кому что должен? Вам же сказали - ТТ!
михал палыч:
Это рекомендации кои дают в Энергонадзоре, скорее всего идет из 6й редакции ПУЭ, где ТТ запрещалось, с появлением УЗО в свободной продаже этот запрет сняли, заземление делается не для защиты, а для срабатывания УЗО, без коего заземленые части окажутся под напряжением, если их не объеденить с нулем на вводе.
Skeptik:
--- Цитата: михал палыч от 07.11.2015, 00:21:13 ---... заземление делается не для защиты, а для срабатывания УЗО, ...
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии