Управление электронасосом.

<< < (3/6) > >>

Rottweiler:

--- Цитата: aspid_das от 09.06.2015, 23:23:18 ---У вас нижний концевик шунтируется контактом пускателя. Я бы начал с верхнего.
Только воду сначала слейте. БОлее вероятно что концевик (может контакт,
а может плохое соединение на клеммах) совсем маловероятно, но возможно,
перебит где-то провод.

--- Конец цитаты ---
Видимо я действительно чего то не понимаю. Верхний концевик  выключает насос.  Он постоянно замкнут. При наборе воды он  ведь  разрывает цепь? Нет?  А нижний наоборот, разомкнут, как только вода уходит, он замыкается и МП срабатывает (т.е. он пропускает ток через катушку)  Я верно понимаю? Что мне даст шунтирование  верхнего?? Вы считаете, что проблема в верхнем концевике? Т.е. из за того что в нем плохой контакт, МП не может  нормально сработать?

По-хорошему там надо переделывать  систему  через реле уровня. Я это понимаю...

aspid_das:
Когда уровень воды опускается ниже НУ срабатывает концевик на замыкание. Концевик ВУ замкнут. Контактор включитля.
Чтобы он не выключился, когда уровень воды поднимется над НУ (он в этот момент разомкнется) НУ шунтирован контактом контактора.
Когда вода достигнет ВУ он разомкнется. Контактор отключится и отключит шунтирующий контакт.

Rottweiler:
Ясно. Это я  торможу. Завтра поеду тогда смотреть.  Надо еще концевик где то найти резервный.

aspid_das:
Ток катушки проходит как через НУ так и через ВУ контакт. Если один из них плох, это скажется на катушке.
Но НУ работает только в начальный момент, а ВУ работает всегда
Сообщения объединены: 09.06.2015, 23:44:03По хорошему, так меняйте оба. Если один сдох, то второй на подходе.

dcent25:
Очень похоже что насосу жить осталось не долго...
Отключите насос с клем пускателя и попробуйте без него с имитировать работу пускателя, концевиками.