Электрификация > Аварийная ситуация
Повышенное напряжение в сети
Arizona:
ЖЭК решил, что не будет связываться со мной и перекинул сегодня утром на другую фазу мою квартиру. Интересно, что с остальными квартирами будет...
electro:
--- Цитата: Arizona от 02.06.2015, 15:50:47 ---ЖЭК решил, что не будет связываться со мной и перекинул сегодня утром на другую фазу мою квартиру
--- Конец цитаты ---
это не спасение, так на какое-то время
рекомендую Реле напряжения РН 113
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---1. Какие допуски на превышение напряжений в РФ? Я думала 5%, электрики утверждают - 10%.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: aspid_das от 01.06.2015, 19:31:08 ---Норма напряжения по ГОСТ 29322-92 230В+/- 10% ваши 215-245 норма.
--- Конец цитаты ---
у вас данные применительно к электросетям http://docs.cntd.ru/document/gost-13109-97
--- Цитировать ---- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети
--- Конец цитаты ---
напряжение в сети для потребителей 220 Вольт http://docs.cntd.ru/document/1200011422
--- Цитировать ---- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---2. Могу ли вызывть какую-нибудь, независимую от ЖЭК-а, организацию(понимаю, что в разных городах все по разному может быть)?
--- Конец цитаты ---
электротехническую лабораторию, но это дорого, хотя можно возместить этот расход также в суде
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---3. Правомерен ли отказ от составления документов со стороны дежурных электриков(понимаю, что есть проф. солидарность), вызванных через диспетчера аварийной службы ЖЭК-а(может это не их задача)?
--- Конец цитаты ---
это наверняка не их задача, но они должны разобраться в причинах этих отклонений
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---4. Напряжение не "постоянно высокое". "Скачет" на глазах и к ночи приходит в относительную норму (215-230В до примерно 7 часов утра). По словам электриков на всех фазах такое(могут врать, я так думаю, уж извините). Если так, что за проблема может быть?
--- Конец цитаты ---
здесь только одна проблема "плохой" ноль
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---5. Если писать жалобы на повышенное напряжение и грозить судом ЖЭК-у(положительный опыт подачи документов в суд есть), то, на Ваш взгляд, на что стоит сослаться (для начала) с точки зрения "некачественной услуги электроснабжения"?
--- Конец цитаты ---
на ваш договор электроснабжения с поставщиком
--- Цитата: Arizona от 01.06.2015, 12:50:41 ---PS: Электрики утверждают что качество "нуля" проверили и гайки подкрутили. Ничего не поменялось.
--- Конец цитаты ---
врут, а если нет, то не там ищут
нужно проверять всю линию, каждый этажный щит
igor:
Была ситуация.Аптека от ТП метров 120,подключена кабелем .Постоянно пониженное напряжение,скачки.В результате выход из строя светильников,холодильников и т.д.На все заявки один ответ-У вас потери по кабелю или неисправность кабеля.Мы взяли два прибора,скалибровали их.Один встал на ТП,второй в аптечном щу.Сделали замеры пофазно с записью времени замера,3 замера с промежутком в час.Вызвали дежурку.Они полазили по тп и ту же песню запели.Показали им результаты замеров и попросили разъяснить как при пониженном напряжении в ТП,кабель аптеки может влиять и как в суде это они обоснуют.Нырнули они в транс,крутанули.Неисправный транс оказался,ругулятор свёрнут.Поменяли они транс через 2 дня и всё наладилось.Как то так.Не пинайте сильно,не писатель я.Описал как мог.
Arizona:
electro
Спасибо за документы, изучу. На входе стоит УЗМ-51М. Срабатывал исправно на превышение 250В. Вечером ни стиралку, ни плиту, ничего другого не включить , т.к. постоянно горел красный фонарь на устройстве. Превышение 250В.
Жаль не удалось сфотографировать цифру 260.
То, что перекидка на другую фазу это не решение, я в курсе. Рассказала соседям. Слышала слова о том, что будут менять проводку по лестнице. По современным нормам, что там должны провести? Сейчас трифазы, ноль рабочий и ноль защитный, я так слышала, т.к. 5 точек потключения в щитке. Три - L1-L2-L3 и две "разные" земли.
igor
У Вас потери на кабеле(так говорили) при пониженном напряжении, это хоть как-то можно пытаться объяснить. Мне говорили, что у меня проблема с кабелем, когда у меня повышенное напряжение. Вот такой у меня кабель.
igor:
Arizona .предыдущая аптека сгорела как раз от скачка в высокую сторону.счётчик полыхнул.
Навигация