Электрификация > Аварийная ситуация
Повышенное напряжение в сети
Дмитриус:
Добрый день.
Частный сектор, на нашей фазе повышенное напряжение: 258-272. На соседней фазе на 15-20 ниже. Проблема фактически уже около пары месяцев, сто раз жаловались- толку никакого. Приезжала аварийка, говорят проблема в трансформаторе, ремонту не подлежит- значит или так или вырубят вообще.
Насколько вообще опасно включать приборы при таком напряжение? К примеру, мне для работы нужен компьютер. Как мне обезопасить его, и тот же холодильник? Стабилизатор тот же купить возможности нет- те что пойдут стоят слишком дорого сейчас.
megrad:
Переключитесь на другую фазу. А так потеряете приборы.
Дмитриус:
А без их ведома это делать можно?
megrad:
Кого? Кстати проверьте состояние ввода на своём доме. Состояние проводки в доме.
Может стоит что то протянуть. Как замеряли напряжение?
Дмитриус:
--- Цитата: megrad от 18.05.2015, 19:32:48 ---Кого? Кстати проверьте состояние ввода на своём доме. Состояние проводки в доме.
Может стоит что то протянуть. Как замеряли напряжение?
--- Конец цитаты ---
Электросеть имею ввиду. Их не надо уведомлять о том что фазу сменили?
Ввод в хорошем состояние- не давно обновили. Проводка в порядке. Идентичная проблема и у соседей. Замеряли с помощью реле напряжения NOVATEK РН-116. Когда аварийка приезжала и замеряла своими приборами напряжение- прибор оказался очень точным, показывала теж данные что и на их мультиметре.
Кстати, интересная особеность- когда они выключали вторую фазу, на этой фазе напряжение падало на теж 15-20в. Во всяком случае, что то можно было включить.