Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите. Газ и свет!

<< < (3/19) > >>

mal:
   aspid_das    -  Вас немного не понял. Вернее логически все правильно, но откуда появился свет при отключенном  шланге и по сей момент исправно работает?  И почему при касании шланга - он в этот момент по идее был нолём - не было неприятных ощущений?? Ведь свет горел.
        Dcent25 - спасибо, проверю.

dcent25:

--- Цитата: mal от 31.03.2015, 19:40:21 ---....Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. ...
 

--- Конец цитаты ---


Мерцал свет потому ,что на газовых трубах присутствует постоянный потенциал катодной защиты .При плохом контакте вводного нулевого провода ,происходит подключение вашей фазы(после нагрузок дома) через выпрямитель катодной защиты газопровода , потому что, где то есть непостоянный, металлический контакт, нулевого провода с газовыми трубами ...



P/S

Схема катодной защиты :



1 — источник постоянного напряжения; 2 — трубопровод: 3 — анодное заземление; 4 —металлический проводник: 5 — грунт; б — медносульфатный электрод сравнения с датчиком поляризационного потенциала; 7 — высокоомный вольтметр
Обычно катодная защита используется совместно с изоляционными покрытиями, нанесенными на наружную поверхность защищаемого сооружения. Поверхностное покрытие уменьшает необходимый ток на несколько порядков.

aspid_das:
Я лишь констатирую факт, что свет пропал по причине отсутствия нуля.
А вот почему он отсутствовал - предмет исследования. Может плохой контакт
на нулевой шине - попробуйте их протянуть - полезно для профилактики.

mal:
 В принципе понятно. Проверить везде где можно ноль.
Непонятно одно. Может быть такое - плохой контакт - как следствие ток идет через газопровод (катодную защиту) - ну а после того как газопровод отключили и свет потух - все восстановилось потому что пошло через "плохой" контакт ноля - который неизвестно теперь где. так?  (неизвестно где потому что в щитке я протянул все контакты первым делом на всяк случай....)
Сообщения объединены: 01.04.2015, 02:19:26Прошу прощения за сумбур - еще раз.
Газопровод отсоединили - свет потух. И через 10-15 минут загорелся. Сам. Никто ничего не делал. Газопровод был отключен.  "плохой" ноль как то восстановиться мог??
Сообщения объединены: 01.04.2015, 02:47:45"Мерцал свет потому ,что на газовых трубах присутствует постоянный потенциал катодной защиты .При плохом контакте вводного нулевого провода ,происходит подключение вашей фазы(после нагрузок дома) через выпрямитель катодной защиты газопровода , потому что, где то есть непостоянный, металлический контакт, нулевого провода с газовыми трубами ..."....

Только сейчас сообразил - откуда может быть контакт нулевого провода с газовой трубой?  Земля (корпус плиты) с газовой трубой - да. А Ноль с газовой трубой никак нет. "Зануления" в доме нет.  И если бы даже оно было - по идее  моментально сработало бы УЗО. Газопровод сам по себе- какая-никакая но земля.  По крайней мере до этого при случайном касании нуля с землей (при монтаже) срабатывало УЗО.

haramamburu:
Вангую)))

Автор, ввод проводом СИП?
Если да, то проверьте прокалывающий зажим нулевого провода, еще... у вас проблема и с заземлением.. если это ТН-Ц-С...
Короче - фото щитка в хорошем разрешении не помешает
Сообщения объединены: 01.04.2015, 04:12:33
--- Цитата: Dcent25 от 01.04.2015, 00:31:06 ---
Мерцал свет потому ,что на газовых трубах присутствует постоянный потенциал катодной защиты


--- Конец цитаты ---
"не смешите мои подковы" (с)