Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите. Газ и свет!
mal:
Всем доброго дня.
Прошу помощи.
Частный дом. Одна фаза. Заземление на улице (три штыря по метру в земле, седенине шиной).
В доме есть газовая плита с электроподжигом. Все работало без каких либо нареканий и замечаний.
Вчера пришел газовик для техобслуживания. Обнаружил утечку газа на соединении плиты с газовой магистралью. Начал менять прокладку. Когда он отключил газовый шланг от магистрали (шланг металлический) - в доме потух свет! УЗО, автоматы ничего не выбило а просто пропал свет. Газовик заявил что я ворую электричество, (это через газовую-то магистраль видимо) ну и естественно отказался что либо дальше делать. Но. Пока он выписывал документы - свет появился. Когда всё это происходило меня не было но якобы когда он откручивал шланг ( со слов домашних) - свет мерцал. когда открутил - потух. Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. (Это я к тому что удивительное совпадение он окрутил - а свет выключили везде - маловероятно. Как он не боялся голыми руками шланг к трубе тыкать - я тоже не знаю) А потом минут через 15 появился и больше проблем не наблюдается. Я вечером подключил шланг через диэлектрическую муфту. В итоге - газ есть, свет есть. И переживание тоже. Где искать и как такое может быть - проблема. У знакомых электриков спросил - ответа нет. Поэтому ищу помощи у профессионалов.
Заранее благодарен за помощь.
Shturman:
А свет потух во всем доме или в части?
lamer78:
тут только проверкой всего и вся.
звонок в энергокомпанию+опрос соседей.на тему было ли отключение!
трясти трубу на счет соприкосновения где-то с кабелем и плохой контакт выявится.
но сдается мне просто совпало!!
а пробовали опять отсоединять шланг который он отсоединял?
не идет ли земля через этот металлическую гофру и соответственно через трубу газовую? хотя бред мне кажется.
aspid_das:
--- Цитата: lamer78 от 31.03.2015, 20:12:23 ---хотя бред мне кажется.
--- Конец цитаты ---
А мне кажется, что нет.
Ноль или совсем сдох или в пути и сеть получала рабочий ноль
через оплетку газовой трубы.
mal:
1. Свет потух в большей части дома точно (кладовая, кухня, ванная). Причем не просто "свет-лампочки" а электричество вообще. Потух котел и телевизор. На второй этаж никто не бегал, так как газовику не надо, а тетя моя не сообразила естественно.
2. Соседи не в курсе - дело было днем. Но вероятно не было ( в соседнем доме - он на одной магистрали) часы на приемнике не сбились. Если бы на трубе кто-то сидел (контакт с проводом любым) по идее должно сработать УЗО. Шланг отсоединять пробовал. Несколько раз подсоединял и отсоединял - . никакого результата. В смысле эффекта. Да он и сейчас отсоединен. Прикручен через диэлектрическую газовую муфту. Да и свет появился сам по себе при отсоединенном шланге минут через 10-15.
3 Ноль в щитке в идеале. Ну по крайней мере на вид. Проводке года три максимум. Да и работает же сейчас это первое. А второе если ноль шел через оплетку почему не стукнуло газовика? По идее-то должно бы.
Еще момент - когда вырубилось все - часы на духовом шкафу - он электрический и включен в одну розетку с плитой работали......
И этот бред очень сильно напрягает.
Как говорится - я непьющий, но в квартиру живого царя притащили.....
Сообщения объединены: 31.03.2015, 22:05:21
--- Цитата: lamer78 от 31.03.2015, 20:12:23 ---тут только проверкой всего и вся.
звонок в энергокомпанию+опрос соседей.на тему было ли отключение!
трясти трубу на счет соприкосновения где-то с кабелем и плохой контакт выявится.
но сдается мне просто совпало!!
а пробовали опять отсоединять шланг который он отсоединял?
не идет ли земля через этот металлическую гофру и соответственно через трубу газовую? хотя бред мне кажется.
--- Конец цитаты ---
А земля естественно идет. Панель заземлена, шланг прикручен к корпусу. дальше на трубу газовую. Но при разрыве земли пропало электричество...... я тоже думаю бред.
Может ли такое приключиться если где-то в доме ноль с землей соединяется?? И при этом все работает.
Навигация