Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите. Газ и свет!
dcent25:
На входе электричества , в дом ,кроме УЗО есть реле напряжения?
Лучше бы увидеть фото вводного электрощитащита
lamer78:
отсоединять нагрузку и искать ,смотреть, прозванивать.
если монтаж делал электрик старой закалки, то ноль посажен на щит. есть такая особенность старой закалки заточеной на 4х проводку(привычка ,чего поделаеш)
перебрать щит вытаскивая провода и заново закручивая.
я бы так поступил.
ну либо тупо ждать когдато оно вылезет все равно 8).
mal:
Фото только послезавтра.
ввод "выглядит" так - двойной автомат (ноль фаза) - счетчик - УЗО - автоматы на разводку по дому. Ноли и земля на шинах. Реле напряжения вероятно нету.
"Щита" нет. Есть пластиковый корпус. Земля отдельным проводом. 4 жилы сечением 4 выведено во двор к штырям.
Прошу прощения если невнятно изъясняюсь. Я любитель.
Щиток собирал местный электрик. Молодой парень. Проводку делал я сам..
Сразу оговорюсь, пожалуйста не надо на тему - "вот надо было профи нанять"
Сообщения объединены: 31.03.2015, 22:36:47ну либо тупо ждать когдато оно вылезет все равно 8)...........
Лишь бы не вылезло пожаром или разрядом кому нибудь.((
aspid_das:
Давайте логически:
Погасла лампочка возможные варианты
1 нет фазы
2 нет нуля
3 нет того и другого
Но если присоединяя шланг (который заземлен) к корпусу и свет появляется
то чего у вас не было? Конечно это возможно только если земля соединена с нулем.
dcent25:
Похоже на плохой контакт нулевого провода, на спуске с воздушной линии в дом...
Навигация
Перейти к полной версии