aspid_das:

--- Цитата: Arni от 15.01.2015, 23:58:49 ---...пластиковых труб на отоплении и водопроводах, сейчас больше, чем металлических.

--- Конец цитаты ---

Настоящий бич в многоквартирных домах старой планировки.
Пятипроводки еще нет, а разрушенная металлосвязь уже есть

daaako:
о том и речь
приходит к вам клиент из хрущевки, собрался ремонт делать, проводка под замену, что вы ему предложите? он по любому слышал про медь и 3 провода))))
вы ему 3х проводку предложите, а как объяснить что работать не будет))) и работа узо в "шоковом режиме" тож не вариант( узо поставлю только тебя все равно током шабаркнет))))
про стояки я тож слышал, горят там где шлейф в подвале сделан(мне так очевидцы рассказывали) у него сначала видак сгорел и свет мерцал как полоумный, так что все из розеток повыдергивали пока не починили стояк
Сообщения объединены: 16.01.2015, 10:04:37ПУЭ    Глава 7.1
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (четырехпроводная сеть с РЕN проводником), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (пятипроводная сеть) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Arni:

--- Цитата: daaako от 16.01.2015, 09:13:47 ---Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

--- Конец цитаты ---
Во первых - у Вас система заземления ТN-C и  делать нужно по правилам того года, в котором построен дом, а не бежать впереди деревни всей , размахивая ПУЭ -7.
Во вторых - У Вас не нулевой рабочий и нулевой защитный проводник , а два  паралельных нулевых рабочих проводника. Один из которых Вы обозвали - защитным.

daaako:
я так понимаю: приводить в соответствие системы заземления, это забота эксплуатирующей организации
а я отвечаю только за то что делаю сам в соответствии с ПУЭ
или для вашей деревни ПУЭ не указ?

megrad:

--- Цитата: daaako от 19.01.2015, 08:48:24 ---я так понимаю: приводить в соответствие системы заземления, это забота эксплуатирующей организации
а я отвечаю только за то что делаю сам в соответствии с ПУЭ
или для вашей деревни ПУЭ не указ?

--- Конец цитаты ---
Уже нет , с 1 марта 2014 года всё Ваше. Вы сами решаете куда и как потратить деньги Вашего дома.
За свои кровные заказываете проект, покупаете материал нанимаете стороннию фирму либо  УК и
Ваш дом радует Вас новым вводом, либо добиться капиталки.
Главна забота УК стрясти с Вас побольше денег.