Электрификация > Общий электротехнический форум
Этажный электрощит
daaako:
--- Цитата: megrad от 14.01.2015, 09:15:19 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 14.01.2015, 02:40:31 ---
--- Цитата: megrad от 13.01.2015, 21:19:34 ---А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
--- Конец цитаты ---
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
--- Конец цитаты ---
Если электросчетчик:
разбит;
неисправен;
у него истек срок поверки;
– то в соответствии с п. 34 (б) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, потребитель должен незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг .
Также в соответствии с п. 59 (а) указанных Правил начисление платы за электропотребление в течение 3 расчётных периодов будет производиться исходя из среднемесячного потребления. Далее, если новый прибор учета все еще не будет установлен, – исходя из нормативных значений, устанавливаемых органами тарифного регулирования. Кроме того, с 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. к нормативным значениям будет применяться повышающий коэффициент, увеличение которого будет проходить каждые полгода.
--- Конец цитаты ---
это про штрафы?
а при чем тут 2х тарифный счетчик?
Topmo3:
--- Цитата: ArturD от 14.01.2015, 05:22:29 ---В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?
--- Конец цитаты ---
В подъездном щитке нет и никогда не будет ... PEN !
Пока не сделают "капиталку" по стоякам ... забудьте о системах ... после капиталки в щитке будут уже разделенные, PE и N.
Ваша новая "трехпроводка" будет работать как старая ... один провод не используется.
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
daaako:
--- Цитата: Topmo3 от 14.01.2015, 10:15:50 ---
--- Цитата: ArturD от 14.01.2015, 05:22:29 ---В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?
--- Конец цитаты ---
В подъездном щитке нет и никогда не будет ... PEN !
Пока не сделают "капиталку" по стоякам ... забудьте о системах ... после капиталки в щитке будут уже разделенные, PE и N.
Ваша новая "трехпроводка" будет работать как старая ... один провод не используется.
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
--- Конец цитаты ---
система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении;
система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания
почему же нельзя сделать разделение в этажнике? повторный контур на доме полюбому есть
в пуе сказано, что после разделения нельзя объединять ноль с землей а делить то можно
Topmo3:
--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 11:04:23 ---почему же нельзя сделать разделение в этажнике?
--- Конец цитаты ---
Извините ... но это в как Вы сказали "в этажнике"(с), делать НЕЛЬЗЯ ... в подъездах, в щитках ... должна быть (после реконструкции, после капиталки) - пятипроводка (три фазы, нуль и земля) ...
--- Цитировать ---повторный контур на доме полюбому есть
--- Конец цитаты ---
... вот когда от него (от контура), предварительно сделав ему все проверки и испытания, протянут "землю" по этажам ... можно будет говорить о каких то там системах.
daaako:
--- Цитата: Topmo3 от 14.01.2015, 11:38:13 ---
--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 11:04:23 ---почему же нельзя сделать разделение в этажнике?
--- Конец цитаты ---
Извините ... но это в как Вы сказали "в этажнике"(с), делать НЕЛЬЗЯ ... в подъездах, в щитках ... должна быть (после реконструкции, после капиталки) - пятипроводка (три фазы, нуль и земля) ...
--- Цитировать ---повторный контур на доме полюбому есть
--- Конец цитаты ---
... вот когда от него (от контура), предварительно сделав ему все проверки и испытания, протянут "землю" по этажам ... можно будет говорить о каких то там системах.
--- Конец цитаты ---
темы объединить надо)))))
ждать капиталки это вообще не вариант
так что остается выбор: либо вас шарахнет от стиралки (при утечке), либо при определенных условиях получите обратку от соседей на корпус, что Вам больше нравится?))))
больно уж Вы категоричны, ссылайтесь пожалуйста на документы, а то мне много переделывать придется
Навигация
Перейти к полной версии