Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.
Arizona:
План, может, не совсем в масштабе, но похож.
Topmo3:
--- Цитата: Arizona от 11.12.2014, 13:53:48 ---... похож.
--- Конец цитаты ---
?
Arizona:
Спасибо за рисунок. Однако я вижу несколько иначе. Перерисую.
sergey_sav®:
Topmo3, а что это за лупоглазики по всем комнатам расселись?... ;)
Зы. Просто поправочка к цитате...
--- Цитировать ---провод сечением в 2,5 мм.кв. это 2,9 кВт.
--- Конец цитаты ---
Провод 2,5 мм2 спокойно потянет 4,5 кВт и несколько выше...
Arizona:
Немного еще вопросов есть.
1. Укладка кабеля в гофре. Местный электрик утверждает, что согласно ПУЭ не нужно укладывать кабели типа ВВГнг в гофру. Стены частично штроба под штукатурку, частично фальшстена обшитая гипроком с внутренним заполнителем.
2. Меня убедили, что лучше провода скручивать и в трубчку обжать, чем ваго. Надежнее. Электрики говорят, что нет и настаивают на ваго. Ваго не хочу.
3. Электросчетчик АВВ. Хотела другой, двухтарифный на рейку, производства "Энергоучет" за 1200 руб. Зачем дорогущий АВВ?
Подскажите, что сказать в ответ?