Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.
megrad:
По правилам кабель укладывается в гофру, можно прожать для чего- для оперативной замены.
Чтобы заменить кабель в гофре нуно диаметр гофры должен быть не менее 25, поэтому можно и без
гофры. Кабель должен быть ВВГ нг , в идиале ВВГ нг LS, цена вопроса . Если всё меняете,
то можно проложить кабели по полу и тогда обязательно в гофре. Счётчик Вы выбираете
сами, Вы собственник и Ваше желание закон для исполнителей, лишь бы Ваши желания
не нарушали ПУЭ и ПТБ. Мона такой
http://mzep.ru/schetchiki-elektroenergii/odnofaznye-schetchiki/soe-55-dvuhtarifnye-mnogotarifnye/.
Вагой собирать проще, поэтому и собирают чаще всего. Освещение мона собрать на ВАГах,
розетки лучше на скрутках с обжимах. Обратите внимание при покупке счётчика на то, чтобы он был перепрограмированный
на зимнее время, чтобы потом не тратить лишние деньги.
Arizona:
Где в СПб такие счетчики продаются не знаю. Думала http://www.zaoenergo.spb.ru/?catalog=41&id=43 такой. Кабели хотят по верху пустить, по стенам вниз к розеткам. Почему-то не нравится МР-63. Говорят, что баловство все это. Электричество стабильно и не проседает. У меня другое мнение на этот счет. Резервный источник постоянно пищит от просадок или бросков. Предлагали УЗМ51, но там с задержкой как-то не очень. Либо 10 сек, либо 10 мин.
megrad:
СОЭ-55 Ш-Т-312 Сант Петербург
http://vega-spb.tiu.ru/p997267-schetchik-elektroenergii-soe.html
http://www.rosenergosnab.ru/kontakt.htm
Наберите в посковике СОЭ-55 Ш-Т-312 Санкт Петербург.
МР 63 не всегда удобно так как её защита заключается в отключении электричества
при скачке. Чем мне нравится данная приблуда - тем что это сразу четыре прибора в одном:
вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности. Если у Вас есть приборы или
оборудование для которого критично отключение электроэнергии то прийдётся ставить бесперебойники.
Вместо МР63 или УЗМ51 мона поставить РН-113, но у него слабые контакты и прийдётся ставить контактор.
По большому счёту может действительно данные приборы снобизм и трата денег.
Мона обойтись 2-3 автоматами, ведь на все случаии защиты не найдёшь.
НО БЫВАЕТ И ТАК( собщение в лички)
Хотя как то пришлось выводить линию на лоджию для генератора.
sergey_sav®:
--- Цитата: Arizona от 29.12.2014, 12:33:07 ---Немного еще вопросов есть.
--- Конец цитаты ---
Немного ответов...
1. ПУЭ допускает замоноличенную прокладку кабеля в штрабе без трубы.
2. Не хотите вагинальные соединения, применить сварку соединений... намертво "враз и навсегда"©
3. Счётчик можно применить любой, занесённый в реестр измерительных приборов, хотите Энергоучёт, Нева (Тайпит) или иное...
Arizona:
--- Цитата: sergey_sav® от 29.12.2014, 18:49:44 --- Немного ответов...
--- Конец цитаты ---
Терминологию и смысл усвоила.
--- Цитата: megrad от 29.12.2014, 18:45:54 --- НО БЫВАЕТ И ТАК( собщение в лички)
--- Конец цитаты ---
Смыс поняла, не поняла, как эти два УЗМ должны быть соединены. Если нетрудно, схему для тупых, как в школе рисовали, можно првести? Иначе не смогу разговаривать с электриком. Еще вопрос, в качестве индикатора напряжения что-то можно использовать?