Тематический раздел > Электрощит

Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.

<< < (5/23) > >>

aspid_das:
По свету: по моему личному мнению для 2-шки 4 световых линии это загон.
Вполне можно обойтись 2-мя например комнаты+кухня коридор.
Но дело ваше, можно и на каждую лампочку свою линию проложить.
Вот розеточных линий добавить да, целесообразно.

По УЗО: вам Topmo3 нарисовал бюджетный вариант, где одно УЗО
на все розетки. Если вы хотите на каждую линию свое - ок, но тогда
выбрасывайте общее. Строго говоря УЗО обязательно только для ванной
-сырое помещение. Остальное по желанию. И кстати под одно УЗО можно
и пару автоматов поставить например для комнат.
Для ванной свое и лучше если 10мА.

По проводу: а почему на свет 2 жилы? Если уж делаете с заземлением
делайте везде.

dcent25:



Не факт что щиток на площадке заземлен...
Надо что нибудь,для заземления, по надежнее!


Вот одно из решений предложенных Topmo3
  ответ №2 :
http://electroforum.su/index.php/topic,2065.msg24090/topicseen.html#new


Можно конечно и так:

Topmo3:
Воть ...

Arizona:
Посмотрела. На рисунке УЗО 30 и 10 мА , они принципиально на разные токи должны быть? РНТМ на рисунке это что имеется в виду? Относительно автомата на входе на два провода, мне сказали что запрещено так делать. Почему - не объяснили. В принципе, схема понятна, буду обсуждать с исполнителями. Результаты сообщу.

PS: Т.е. правильно ли я поняла, что "усиленные" розетки нужно тем же проводом 2,5 проводить? В щитке тоже 2,5 или 4? На входе в квартиру какой провод? Тип проводов ВВГнг?

Topmo3:

--- Цитата: Arizona от 09.12.2014, 14:49:36 ---Посмотрела. На рисунке УЗО 30 и 10 мА , они принципиально на разные токи должны быть?
--- Конец цитаты ---
Если коротко ... да. Если есть желание узнать про УЗО больше ...  инфы везде много ... коротко, в 3-4 предложения можем потом сказать .... если это Вам надо.

--- Цитировать ---РНТМ на рисунке это что имеется в виду?
--- Конец цитаты ---
Это Ваш будущий (как у соседа - теперешний) - приборчик МР63.

--- Цитировать --- Относительно автомата на входе на два провода, мне сказали что запрещено так делать. Почему - не объяснили.
--- Конец цитаты ---
Имхо ... они не правы (в Вашем случае).

--- Цитировать ---... правильно ли я поняла, что "усиленные" розетки нужно тем же проводом 2,5 проводить? В щитке тоже 2,5 или 4? На входе в квартиру какой провод? Тип проводов ВВГнг?
--- Конец цитаты ---
Если отталкиваться от того, что на вводе (в коридорном щитке) стоит автомат 25А
... это предполагает разрешенную мощность в 5,5 кВт. (220х25=5500)
... провод рекомендуется сечением, не меньше 4,0 мм.кв. т.е. можно от автомата до квартиры проложить и 6.0 мм.кв. (с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу)
... разводку внутри щитка делать проводом не менее того, каким сделан ввод (см.выше)
... марку провода назвали правильную - рекомендует ПУЭ.
... по "усиленным" розеткам - провод сечением в 2,5 мм.кв. это 2,9 кВт. т.е. в принципе достаточен, но если исходить ... (с запасом, на перспективу, для успокоения души - причину выбираете по вкусу) ... прокладывайте на 4,0 мм.кв. тем более теперешние производители имеют привычку и на толщине провода экономить.

з.ы.
--- Цитата: Topmo3 от 08.12.2014, 20:09:14 ---Нарисуйте относительное расположение помещений.
--- Конец цитаты ---
План.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии