Тематический раздел > Электрощит
Где взять линию РЕ?!?!?!?!
Topmo3:
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 19:09:52 ---
--- Цитата: Topmo3 от 07.12.2013, 14:51:26 ---
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 03:30:14 ---В каком смысле "между собой не раз соединятся?!"
--- Конец цитаты ---
В смысле ... болт от корпуса щитка отсоединится, а N и PE останутся на этом болтике вместе.
Корпуса, всех "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".
Примените отдельные отверстия в щитке.
--- Конец цитаты ---
Теперь,когда нормальным языком написано,-понял.А теперь представьте следующий вариант:
Ноль на квртиру соединён в орехе на магистральном нуле ~16кв.,
Корпус щита занулён с этого же ореха;
Следовательно,откуда бы нибыло взято защитное зануление в квартиру(с отдельного болта от корпуса щита,от нулевой клемы или даже от этого же ореха),ПРИ ОТГАРАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО НУЛЯ ЭТАЖОМ НИЖЕ ИЛИ ОТГОРАНИИ САМОГО ОРЕХА,- корпуса, всех "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".А также на работающее оборудование попадёт "приятные"~380V.
--- Конец цитаты ---
Ну вот ... aspid_das, указал как бы первый "левел" опасности получения РЕ со щитка, Вы сами уже перешли на более высокий-глубокий уровень. Можно и дальше ... этот "нуль" может порваться и на самой подстанции.
К чему это я ... вероятность всех возможных случаев, на форуме можно привести много, а как поступить конкретно можно решить только на месте. Проанализировав состояние всех составляющих электросети.
А насчет деления в щитке ... Вы спросили ... Вам ответили выше.
lamer78:
--- Цитировать ---Разделить ЧТО?!?!
--- Конец цитаты ---
как что, ноль и землю разделить
поставить изолированный клемник в щит на N ,перевести всех потребителей на него. а на щит сделать заземление нормальное.
medunit:
--- Цитата: lamer78 от 07.12.2013, 19:34:29 ---
--- Цитировать ---Разделить ЧТО?!?!
--- Конец цитаты ---
как что, ноль и землю разделить
поставить изолированный клемник в щит на N ,перевести всех потребителей на него. а на щит сделать заземление нормальное.
--- Конец цитаты ---
Читайте внимательней вопрос В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ (подсистема TN-C).Три фазы и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ(PEN линия ).
Как можно разделить PE от N, если PE проводника -нет?!?!
aspid_das:
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 22:13:25 ---Как можно разделить PE от N, если PE проводника -нет?!?!
--- Конец цитаты ---
То что у вас сейчас TN-C где рабочий и защитный нуль соединены по всей длине.
То что вы хотите это TN-C-S где рабочий и защитный нуль соединены в какой то части.
Если вы отделяете от N проводник для защиты (а как рабочий нуль его уже использовать запрещено)
то называться этот проводник будет PE.
Topmo3:
Разрешите подытожить ...
В виду того, что ...
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 22:13:25 ---... В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ (подсистема TN-C).Три фазы и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ(PEN линия ).
--- Конец цитаты ---
На Ваш вопрос ...
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 22:13:25 ---Как можно разделить PE от N, ...?
--- Конец цитаты ---
ответ такой ....
1. Делить нельзя (по ПУЭ).
2. Если разделите, на свой страх и совесть ... то работать будет нормально,
в отдельно взятой, Вашей, квартире, до возникновения неисправности, описанных выше.