Где взять линию РЕ?!?!?!?!
lamer78:
:'(вы вообще читаете что вам люди пишут?
SHTuZER:
Re: Где взять линию РЕ?!?!?!?!
Ну если так хочется, а нельзя, то... Для отдельной кваритиры (на свой страх и риск ) делаете разделение N (единственного) на N ( и запускаете его в УЗО ) и псевдо-PE ( запускаете мимо УЗО ) и подключаете на средний вывод розеток и т.п. Т.О. Вы обеспечите срабатываение узо на утечку через корпус устройства и т.п. Но... На Вас ложится ответственность по контролю за входныими ( в квартиру )линиями, а именно:
1. Обрыв нуля.
2. Переполюсовка.
Если что-то провороните, беды не миновать. Так что прежде чем такое сделать, придумайте как будете ловить эти ситуации. Это Ваша ответственность.
medunit:
--- Цитата: Topmo3 от 08.12.2013, 13:05:58 ---Разрешите подытожить ...
В виду того, что ...
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 22:13:25 ---... В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ (подсистема TN-C).Три фазы и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ(PEN линия ).
--- Конец цитаты ---
На Ваш вопрос ...
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 22:13:25 ---Как можно разделить PE от N, ...?
--- Конец цитаты ---
ответ такой ....
1. Делить нельзя (по ПУЭ).
2. Если разделите, на свой страх и совесть ... то работать будет нормально,
в отдельно взятой, Вашей, квартире, до возникновения неисправности, описанных выше.
--- Конец цитаты ---
Согласен,спорить не с чем,-спасибо за ответы.