Где взять линию РЕ?!?!?!?!
medunit:
Приветствую друзья.
Имеется щит в панельном доме,переделывая старую проводку на новую с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять???????
В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.Из вариантов :
от самого корпуса щитка;
взять соединительный орех и поставить его на магистральный ноль(от него соответственно и взять защит.N);
либо просто взять его с нулевой приходящей клемы?
Как правильно друзья?[/siz
aspid_das:
На весь дом или локально на свою квартиру? если на весь дом, то сечение вашей защиты должно быть
не менее сечения фазной жилы до 16 квадрат, не менее 16кв при фазной жиле 25кв и не менее половины
фазной жилы если она более 35. я к тому что 35кв как-то стремно в колодку запихивать.
А вообще если контура нет, то странная реконструкция у вас.
medunit:
--- Цитата: aspid_das от 07.12.2013, 02:54:07 ---На весь дом или локально на свою квартиру? если на весь дом, то сечение вашей защиты должно быть
не менее сечения фазной жилы до 16 квадрат, не менее 16кв при фазной жиле 25кв и не менее половины
фазной жилы если она более 35. я к тому что 35кв как-то стремно в колодку запихивать.
А вообще если контура нет, то странная реконструкция у вас.
--- Конец цитаты ---
Никакой реконструкциии небыло,читайте внимательней -В ЗДАНИИ НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ РЕ,поэтому и возник вопрос.РЕ(защитное зануление) нужно взять именно на всю квартиру от щита.
aspid_das:
на квартиру без разницы как сделаете, важно не цеплять под один болт с рабочим нулем.
ps: орех на магистраль надежнее конечно, исключает повреждения от магистрали до щита
и от щита до клеммника.
medunit:
--- Цитата: aspid_das от 07.12.2013, 03:17:08 ---на квартиру без разницы как сделаете, важно не цеплять под один болт с рабочим нулем.
--- Конец цитаты ---
Почему?