Тематический раздел > Электрощит

Где взять линию РЕ?!?!?!?!

<< < (3/5) > >>

Topmo3:

--- Цитата: lamer78 от 07.12.2013, 18:13:52 ---я видел в щитах опускают до подвала либо проволку, либо кабель 10-16кв. и прикручивают к лому(трубе) вбитому в подвале в грунт.
получается поноценное заземление . И кабеля много не уходит, межэтажами в щитах есть отверстия и получается даже если 9 этаж то уйдет метров 30.

--- Конец цитаты ---
Все правильно ... просто, как я понял, ТС не заморачивается проблемой обеспечения подъезда "Землей" ... его интересовал вопрос получения РЕ, для отдельно взятой (своей), квартиры.

lamer78:
дак может не весь подьезд запитывать ,а просто эгоистично разделить на своем щите ;) или просто подключить ввод квартиры и все. тогда не нужно ниче переделывать.
не будет же весь подьезд переделывать

medunit:

--- Цитата: megrad от 07.12.2013, 10:10:03 ---в идеале лучше дотянуть земляной провод с ввода здания



--- Конец цитаты ---
Никто и не спорит  что это идеально,ещё идеальней будет сделать отдельный контур заземления и протянуть от него полноценную линию PE,да вот только в ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ,щит в котором находится на 9этаже,сделать такое достаточно проблематично.

medunit:

--- Цитата: Topmo3 от 07.12.2013, 14:51:26 ---
--- Цитата: medunit от 07.12.2013, 03:30:14 ---В каком смысле "между собой не раз соединятся?!"
--- Конец цитаты ---
В смысле ... болт от корпуса щитка отсоединится, а N и  PE останутся на этом болтике вместе.
Корпуса, всех  "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".
Примените отдельные отверстия в щитке.

--- Конец цитаты ---
Теперь,когда нормальным языком написано,-понял.А теперь представьте следующий вариант:
Ноль на квртиру соединён в орехе на магистральном нуле ~16кв.,
Корпус щита занулён с этого же ореха;
Следовательно,откуда бы нибыло взято защитное зануление в квартиру(с отдельного болта от корпуса щита,от нулевой клемы или даже от этого же ореха),ПРИ ОТГАРАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО НУЛЯ ЭТАЖОМ НИЖЕ ИЛИ ОТГОРАНИИ САМОГО ОРЕХА,- корпуса, всех  "заземленных" при таком способе, приборов, будут на "фазе".А также на работающее оборудование попадёт  "приятные"~380V.

medunit:

--- Цитата: lamer78 от 07.12.2013, 18:32:26 ---не будет же весь подьезд переделывать

--- Конец цитаты ---
Логично сказано.

--- Цитировать --- а просто эгоистично разделить на своем щите
--- Конец цитаты ---
-Разделить ЧТО?!?!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии