Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

<< < (8/9) > >>

dcent25:

--- Цитата: slonik от 10.11.2013, 16:29:08 ---...-ОМ132МУ,
 1450 об/мин ....
  400-690V...
 14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: slonik от 10.11.2013, 23:34:40 ---Замеры делал вхолостую.

--- Конец цитаты ---
В треугольнике рабочий(номинальный ток) 14.64 А.




--- Цитата: slonik от 10.11.2013, 16:29:08 ---... тепловое реле, .... на какой ток лучше ставить ?...

--- Конец цитаты ---


Вы так и не ответили какой тип автомата у вас стоит !
В автомате на 20 А уже стоит защита от перегруза(тепловое реле) ,1.25*Iн.автомата =25А.
Можете поставить тепловое реле, на ток от 16-20 А,если быть точным 18,3А.




Неужели пуск такой тяжелый ,что нужна схема звезда треугольник?
 Даже при  шестикратном пусковом, токе в треугольнике  88 А,можно поставить автомат на 63 А и запускать на прямую.

slonik:
Схему придумал не я. Такой станок был куплен. Маде Хорватия.

dcent25:
Все ясно.

slonik:
А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп,  и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.

moshkarow:
про что речь.
Может фото выложищь