Электрификация > Общий электротехнический форум
Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
moshkarow:
ТЕСТ -Наличие этого режима позволяет проверить работоспособность аппарата до его подключения в силовую цепь.
Ручной СБРОС - -Возможность кратковременной принудительной остановки контактора
Ручной СБРОС и СТОП -Возможность принудительной остановки контактора.(разрыв цепи управления ).
Автоматический СБРОС и СТОП -Процесс повторного включения возможен только после ручного возврата реле в рабочее состояние.
Автоматический СБРОС
без функции СТОП - -Процесс готовности повторного включения будет происходить автоматически после того когда биметаллическая пластина теплового реле остынет. При срабатывании теплового реле схему питания двигателя можно беспрепятственно и повторно включить.
для изменения функции реле надо нажать на переключатель и повернуть
slonik:
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А.Не все понял." Ручной СБРОС - -Возможность кратковременной принудительной остановки контактора"-что это значит?
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится.
Вообщем непонятно. Спрошу проще-на каком положении он обычно должен стоять? :-\
И еще какого сечения должен быть медный провод ,если автомат стоит на 20А?
moshkarow:
я не знаю назначение вашего агрегата.
я бы порекомендовал - автоматический СБРОС и СТОП .
после срабатывания теплового реле двигатель должен быть осмотрен и выяснена причина срабатывания реле .
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А. - 2.5 мм2 меди
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится. - зависит от схемы автаматики
Навигация