Электрификация > Общий электротехнический форум

Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

(1/9) > >>

slonik:
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?

dcent25:



--- Цитата: slonik от 09.11.2013, 01:03:16 ---....А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?

--- Конец цитаты ---
Смотрите внимательней схему соединения проводов!

треугольник -звезда (право)    w2  u2   v2
треугольник -звезда (лево)      v2    u2   w2
     



P/S
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm











moshkarow:
надо местами менять 4 провода .
2 провода фазы  " A "
 и 2 провода фазы " C "
или на входе менять 2 провода .

Topmo3:

--- Цитата: slonik от 09.11.2013, 01:03:16 ---... Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит ...
--- Конец цитаты ---
Вообще не понял ... зачем лезть в уже рабочую схему ... тупо поменять на переключателе, на "входе", две фазы ... не судьба?

з.ы. сори ... не внимателен ... выше уже написали. :(

slonik:
Спасибо. Это дошло. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии