Электрификация > Общий электротехнический форум

Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

<< < (7/9) > >>

slonik:
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

moshkarow:
14,64 + 10%

megrad:
тепловое реле вроде на пускатель ставится
на нём есть регулятор от 0,5 до 1,5 наминала
вот таблица
http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html

http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html

http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php
есть такое устройство
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850

dennix:

--- Цитата: slonik от 10.11.2013, 16:29:08 ---Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

--- Конец цитаты ---
поставь до или после пускателя ,автомат на 16 ампер типа ВА-47 на дин рейку , а замеры тока в холостую делал , или под нагрузкой ?

slonik:
Замеры делал вхолостую.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии