Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

<< < (6/9) > >>

megrad:
не реле наряжения
а реле контроля фаз не путайте
основная защита двигателя тепловое реле
посчитали Вы правильно 
НО во что посчитаете моральный ущерб то есть свои переживания
автомат на обрыв фаз не реагирует
Мы Вас не уговариваем а предлагаем
давайте конструктивно подходить к решению вашего вопроса
у Вас есть желание повторить ремонт двигателя не вижу препятствий
собираете Вы для себя
не ограничены в финансах поздрвпяю
но к нам то какие претензии

moshkarow:
Вы наверное что то путаете .
не я эту тему замутил .
 моральные переживания куда пришить.

автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

Простая самостоятельная установка дополнительных устройств в автомат :
аварийный контакт;
дополнительный контакт;
независимый расцепитель;
расцепитель минимального напряжения;
привод ручной поворотный;
электропривод;
втычная панель;
выдвижная панель.

Еще раз повторю на 100 %  двигатель вы никогда ни защитите
Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР
Стоимость перемотки двигателя соизмерима с покупкой НОВОГО .Если нет своего электроучастка который занимается ремонтом двигателей

megrad:

--- Цитата: moshkarow от 10.11.2013, 12:05:14 ---автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

--- Конец цитаты ---

в данном случае сгорел двигатель автомат не сработал
насколько я понял здесь сделанно для дома
скажите а как Вы часто делаете ппр дома

реле есть как реле контроля фаз так и реле напряжения
в зависимости от модофикации функции разные

ЕЛ-12М-15 Реле фаз для защиты электродвигателей.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html
РКН-3-15-08 Реле контроля напряжения для сетей c нейтралью
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html

на производстве за косяк с оборудованием влепят штраф то есть потеря денег
но на производстве голова не болит кто отремонтирует
дома всё решаешь сам кто где и почём

slonik:
Большое спасибо всем. Я все понял.

dcent25:

--- Цитата: moshkarow от 10.11.2013, 11:17:56 ---....Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита....
--- Конец цитаты ---

В основном стоят ,правильно подобранные и прогруженные автоматы и реле контроля фаз(не реле напряжения),плюс контакты от технологических цепочек.
Это для двигателей 0,4кВ. На движках 6-10 кВ ,совсем другая "кухня".



--- Цитата: moshkarow от 10.11.2013, 11:17:56 --- ...правильно выбранный автомат- вот вся защита...
--- Конец цитаты ---


--- Цитата: moshkarow от 10.11.2013, 12:05:14 ---....автомат на обрыв фаз не реагирует...
--- Конец цитаты ---

При оборванной фазе,и включении на звезду сработает обязательно.
При пропадании во время работы ,под нагрузкой, и обрыве фазы ,сработает через некоторое время(30-60 сек) ,зависящее от нагрузки на валу двигателя и следовательно тока в двух оставшихся фазах. А если двигатель затормозится(упадет  скорость вращения) нагрузкой на валу ,то сработает почти мгновенно...




--- Цитата: moshkarow от 10.11.2013, 12:05:14 ---...Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР...
--- Конец цитаты ---

Полностью согласен.


--- Цитата: slonik от 10.11.2013, 12:36:04 ---Большое спасибо всем. Я все понял.

--- Конец цитаты ---