по правилам не больше 3 - 4 розеток на автомат
Огласите данное правило, если не затруднит
по логике 2,5 мм2 держит около 20 а
розетки бытовые производитель Легранд заявлены на 16 а
всё остальное примерно на 6 а
много за висит от длинны линии
пример в тороговом комплексе 15 касс оборудование кассовый терминал и определитель банкнот всё сидит на одной линии
в час пик пять последних касс не работают из за падения напрежения
в принципе если увиличить сечение питающей линии то мона и больше только смысл
в данном примере на одной группе сидят потребители которые между собой не очень дружат
компы это отдельная линия потеря данных ещё никого не радовала
терминал ( кстати что это банкомат или терминал для оплаты и кому пренадлежит) тоже отдельная линия
а данный случай просто классика лечебное учереждение и автоматы а не узо или дифы
врачам пофиг у них у каждого своё кладбище но не думаю что кто то из них стремится премерить светлую одежду
Покумекав, прихожу к мнению, что где-то в скрутке некачественной есть короткое, но не постоянное, а при нагреве КЗ качественно садится и выбивает автомат, а из за того что автомат по типу не правильно подобран (В или С), выбивает и всю фазу двухполюсный. Наверное оттуда и на выключателе 170В между приходящей и отходящей линией. Решение вижу одно - отсаживать от однополюсного автомата отходящие и делать заново, по наружке.
не обязательно кз повреждена где то изоляция изменилась влажность вот и дополнительная мощность
это кстати и на счета по электричеству влияет платите за экономию
зачем покупать мегер есть лаборатории которые Вам всё замерят
кстати лечебное учереждени обязанно проходить сертевикацию для потверждения своей лицензии
и замеры должны проводится не реже 1 раз в год
Эти нормативы прописаны в:
ПУЭ
ПТЭЭП
ГОСТ Р 50571.16-99
РД 34.45-51.300-97
РД 153-34.0-20.525-00
Приказе МЧС России № 313
ПОТ РМ-011-2000
А также в некоторых других отраслевых правилах, в распоряжениях Минздрава и других министерств и ведомств.
На больших промышленных предприятиях электроизмерительные работы обычно увязываются с графиком планово-предупредительных ремонтных работ, для этого существуют специальные подразделения в службах эксплуатации.
В небольших организациях, которых в настоящее время подавляющее большинство, в этом вопросе ориентируются на прил. 3 ПТЭЭП, где в п. 2.12.17. имеется недвусмысленное указание: периодичность измерения сопротивления изоляции — не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), прил. F. ГОСТ регламентирует периодичность замеров сопротивления изоляции также — один раз в три года, и в состав технического отчета помимо протокола замеров сопротивления изоляции должны включаться также протоколы проверки непрерывности защитных проводников, измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль» и проверка исправности УЗО.
Но надо заметить, что в правилах предусмотрены сокращения временных интервалов между испытаниями для элементов электроустановок, создающих повышенные риски в эксплуатации с точки зрения пожарной и электробезопасности. Например:
электроустановки, расположенные в особо опасных помещениях и вне помещений;
грузоподъёмные механизмы — краны, лифты;
стационарные электроплиты;
установки электросварки и переносные инструменты;
электроустановки предприятий общественного питания, розничной торговли, прачечных, химчисток, медицинских учреждений.
Для этих объектов период измерений сокращается до одного года, а в некоторых случаях до 6 и даже 3 месяцев