Тематический раздел > Электрооборудование
нагрев электродвигателя
shmakich:
--- Цитата: Усольцев от 21.07.2013, 18:51:27 ---
--- Цитата: moshkarow от 21.07.2013, 18:42:25 ---2 и 3 cидят на одной фазе
нужно мерить после автомата , перед пускателем .
клещей нет ? ток померить.
Проверить пускатель.
Что нет теплового реле ?
--- Конец цитаты ---
мерил после автоматов.клещей нет .я так понимаю что пускатель с реле тут не причем .дело в отсутствие одной фазы.правильно?
--- Конец цитаты ---
у вас всего две фазы, одна по одному проводу, другая по двум другим.
перед автоматами что? надо выше разбираться, откуда вы напряжение получаете и заканчивайте эксперименты с двигателем, пока все фазы не найдёте, на двух он сгорает быстро.
Усольцев:
[/quote]
у вас всего две фазы, одна по одному проводу, другая по двум другим.
перед автоматами что? надо выше разбираться, откуда вы напряжение получаете и заканчивайте эксперименты с двигателем, пока все фазы не найдёте, на двух он сгорает быстро.
[/quote]я все понял примерно.от столба до двиг ля все норм завтра вызываю ремонтников энерго сбыта и пусть они ишют 3 фазу .правильно
Усольцев:
чуть не забыл ))Спосибо всем большое
shmakich:
скажите кто ни будь, это нормальные контакты или таки подгорелые?
могут такие контакты иметь плохой контакт и палить асинхронные двигателя, ну или тепловуху?
Разломал КМИ практически не работавший, почти новый, но немножко уронетый и посему непригоден.
[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/shmakich/view/773426/[/img]
moshkarow:
контакты обработать стирашкой ( стирательной резинкой )
или от спичечного коробка коричневой обо что зажигают спички
контакты - по 5-ти бальной системе на 4