Тематический раздел > Электрооборудование

нагрев электродвигателя

<< < (8/13) > >>

Усольцев:

--- Цитата: Dcent25 от 20.07.2013, 23:54:17 ---


--- Цитата: Усольцев от 20.07.2013, 22:51:54 ---.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...



--- Конец цитаты ---
Или вы неправильно замеряете  напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте  напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .

--- Конец цитаты ---
Здравствуйте.То есть между 1 и 2. 2 и 3.3 и 1. без ноля

Усольцев:

--- Цитата: Усольцев от 21.07.2013, 16:03:23 ---
--- Цитата: Dcent25 от 20.07.2013, 23:54:17 ---


--- Цитата: Усольцев от 20.07.2013, 22:51:54 ---.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...



--- Конец цитаты ---
Или вы неправильно замеряете  напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте  напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .

--- Конец цитаты ---
Здравствуйте.То есть между 1 и 2. 2 и 3.3 и 1. без ноля

--- Конец цитаты ---
вобшем получилось так.мужду 1 и 2 =378. мужду 2 и 3 =4.между 1 и 3=377 из этого получается что 2 и 3 сидят на 1 проводе .верно? или я ошибаюсь?

moshkarow:
2  и  3 cидят на одной фазе
 нужно мерить  после автомата , перед пускателем .
 клещей нет ? ток померить.
 Проверить пускатель.
 Что нет теплового реле ?

Усольцев:

--- Цитата: moshkarow от 21.07.2013, 18:42:25 ---2  и  3 cидят на одной фазе
 нужно мерить  после автомата , перед пускателем .
 клещей нет ? ток померить.
 Проверить пускатель.
 Что нет теплового реле ?

--- Конец цитаты ---
мерил после автоматов.клещей нет .я так понимаю что пускатель с реле тут не причем .дело в отсутствие одной фазы.правильно?

moshkarow:
почему автомат не отработал.
  Напряжение на входе автомата  нормальное ?
 