Тематический раздел > Электрооборудование
нагрев электродвигателя
Усольцев:
--- Цитата: Dcent25 от 20.07.2013, 23:54:17 ---
--- Цитата: Усольцев от 20.07.2013, 22:51:54 ---.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...
--- Конец цитаты ---
Или вы неправильно замеряете напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте.То есть между 1 и 2. 2 и 3.3 и 1. без ноля
Усольцев:
--- Цитата: Усольцев от 21.07.2013, 16:03:23 ---
--- Цитата: Dcent25 от 20.07.2013, 23:54:17 ---
--- Цитата: Усольцев от 20.07.2013, 22:51:54 ---.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...
--- Конец цитаты ---
Или вы неправильно замеряете напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте.То есть между 1 и 2. 2 и 3.3 и 1. без ноля
--- Конец цитаты ---
вобшем получилось так.мужду 1 и 2 =378. мужду 2 и 3 =4.между 1 и 3=377 из этого получается что 2 и 3 сидят на 1 проводе .верно? или я ошибаюсь?
moshkarow:
2 и 3 cидят на одной фазе
нужно мерить после автомата , перед пускателем .
клещей нет ? ток померить.
Проверить пускатель.
Что нет теплового реле ?
Усольцев:
--- Цитата: moshkarow от 21.07.2013, 18:42:25 ---2 и 3 cидят на одной фазе
нужно мерить после автомата , перед пускателем .
клещей нет ? ток померить.
Проверить пускатель.
Что нет теплового реле ?
--- Конец цитаты ---
мерил после автоматов.клещей нет .я так понимаю что пускатель с реле тут не причем .дело в отсутствие одной фазы.правильно?
moshkarow:
почему автомат не отработал.
Напряжение на входе автомата нормальное ?
Навигация
Перейти к полной версии