нагрев электродвигателя
shmakich:
--- Цитата: moshkarow от 17.07.2013, 15:57:17 ---Осталось правильно выставить уставку теплового реле и реле давления.
--- Конец цитаты ---
)))
Давление нужно больше для работы или меньше, по обстоятельствам в зависимости от погодных и технических условий, реле там нет никакого, оператор смотрит на манометр и качает пока перелив не начинается, потом даёт ему отдохнуть немного.
тепловое реле просто выключит двигатель и всё и смысл работать если двигатель не включается, работает пока работает он свою стоимость давно уже отработал, хоть и новый.
Просто нужно к этому именно компрессору подобрать другой двигатель, сижу шкив считаю, чтоб обороты сохранить.
sylfaen:
Вам наоборот, следует при этом двигателе уменьшить на 20-25% обороты на шкиве компрессора. Производительность уменьшится, но не будет перегружаться двигатель, просто будет качать тот же объем дольше.
Усольцев:
Здравствуйте .извените но не нашел подходящей темы 3х фазный двигатель подключен к 3х фазной сети через магнитный пускатель .все прекрасно работало .но сегодня включая двигатель .вал не врашается а дергается то вперед то назад .включаю запасной дви ль таже проблема. все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?заранее спосибо
moshkarow:
Отсоедините двигатель от нагрузки.Проверьте на ХХ
Проверьте свободное вращение привода
Что за привод
Если насос , проверить обратный клапан , задвижки .
dcent25:
--- Цитата: Усольцев от 20.07.2013, 22:51:54 ---.... все фазы есть пробовал подключать без пускателя оба дви ля.не помогает .что это может быть?...
--- Конец цитаты ---
Или вы неправильно замеряете напряжение(одной фазы нет), или у вас одна фаза на двух проводах,замеряйте напряжение между всеми тремя фазами(АВ;ВС;СА) .