Электрика в деревянном доме
aspid_das:
С каких это пор мыши грызут металлические трубы? Металлорукав не обеспечивает должную степень локализации
при возгорании. поскольку имеет вальцованный шов и легкосгораемый уплотнитель.
Yrpulin:
Прошу прощения... не понял какая труба... подумал что пластиковая гофра. Меня больше волнует надежность контактов ваго при такой коммутации...
aspid_das:
Вы спросили что неправильно, я ответил. Ваго использовать не запрещено, но коммутация опять таки должна осуществляться в металлической коробке. Ну а про надежность х.з. какая надежность может быть у пружин? Ну а ослабнут со сременем?
А соединение скрытое и необслуживаемое? Я вы варил или паял, но это имхо.
Yrpulin:
Большое спасибо за ответы - Вы усилили мои сомнения... :-)
sergey_sav®:
--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 19:07:22 ---Что я сделал не так???
--- Конец цитаты ---
С точки зрения нормативов... почти всё не так.
1. NYM не удовлетворяет требованиям последних требований по пожарной безопасности.
2. Если скрытая проводка ведётся по горючим основаниям (группа горючести Г4), то она допускается только в глухих металлических коробах и трубах.
3. Все коммутационные коробки должны быть доступны, тем более, если соединения сделаны не "мёртвым" способом, например сваркой или опрессовкой.