Электрификация > Общий электротехнический форум

Электрика в деревянном доме

<< < (6/6)

dcent25:

--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 21:27:52 ---Я как бы все понимаю, но токи, то не большие..., .... Я же и автоматы поставил нормальные и УЗО и заземление - может какой-то другой выход есть???

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 22:01:25 ---...если мы все будем раcсчитывать на неработающие автоматы и возгорание кабеля, выбранного по току, превышающему номинальный в 5-7 раз, то о чем тогда говорить - и в металлической трубе может возникнуть возгорание при выходе в распайку и т.д....

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 22:08:05 ---так я на это и рассчитываю!  - на срабатывание защитной автоматики (как положено),....

--- Конец цитаты ---

Если у Вас подключение дома  к длинной  воздушной линии идущей от КТП -защита может вовсе не сработать .........




--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 22:08:05 --- скажите, а как можно отследить плохой контакт в клеммнике (дистанционно) - только по увеличившемуся сопротивлению?

--- Конец цитаты ---


Прибором EP-180M


http://sts-dnepr.com.ua/uslugi/izm-faza-0.html

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии