Электрификация > Общий электротехнический форум
Электрика в деревянном доме
Yrpulin:
Здравствуйте Уважаемые электрики!
Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю:
- в деревянном доме при разводке электрики использовал кабель NYM 3х1,5 для освещения, 3х2,5 розетки в металлокураве;
- решил сделать без распаечных коробок и скомутировал все соединения под вагонкой - зашил наметво...;
- в качестве соединений применил клеммники WAGO для одножильных проводов одноразовые с пастой;
- клеммники, да и соединения вообще, использовал только для освещения (розетки - прямые линии до распределительного щитка);
- в распределительном щитке использовал автоматы Legrand и УЗО Legrand на вводе (для освещения 10А, для розеток 16А)
?????????
Что я сделал не так???
Игорь Востриков:
Само-собой,любого-рода соединения,согласно Правилам,да и здравому смыслу необходимо иметь в границах быстрого доступа.А почему вообще встал вопрос?Особенно если Вы уже все сделали.
Yrpulin:
Сомневаюсь в правильности выбора - клеммники ваго спрятать под вагонку (сделал еще не все) успокаивает только то что они будут работать с малыми токами...
aspid_das:
--- Цитата: Yrpulin от 24.06.2013, 19:07:22 ---Что я сделал не так???
--- Конец цитаты ---
Ну хотя бы то, что для скрытой проводки в деревянном доме металлорукав применять запрещено.
Только труба.
Yrpulin:
Непонял???, а мышки и вообще чем это плохо???
Навигация
Перейти к полной версии