Разное > Обо всём

Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т

<< < (2/4) > >>

dcent25:

--- Цитата: Серый от 06.04.2013, 01:41:51 ---В общем виде для вывода в ремонт трансформатора 2Т необходимо объединить систему шин 10 кВ, включив секционный выключатель.
Затем отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. Разъединители с обеих сторон тоже отключаются и заземляются. 2 система шин 10 кВ питается от 1 через секционный выключатель. Снимаются предохранители опертока цепей управления, защит и сигнализации 2Т. Вывешиваются плакаты безопасности на ключах управления.

--- Конец цитаты ---

С вашего позволения немного добавлю:
  -" отключается  выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. "--первым ,после объединения системы шин, я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
  -  еще необходимо проконтролировать 100В  цепи ТН-10 (объединения системы шин).
  - также необходимо запарллелить вторичные цепи ТСН-1 и ТСН-2 после 1Т и 2Т ,так как от них запитаны все оперативные цепи защит по 35 кВ.

В принципе это должно происходить автоматически ,но эти коммутации должны произодиться до отключения выключателей по 10 и 35 кВ

Серый:

--- Цитировать ---я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
--- Конец цитаты ---
Почему?

dcent25:
Разгрузил 2секц. 10кВ
Засекционировать 100в цепи и тсн  2 и1 по десятке,
затем отключить  вводной выключатель по десятке,
Засекционировать 100в цепи и тсн 2 и1 по тридцать пятке,
отключить  вводной выключатель 2Т по тридцать пятке,
и наконец разъединитель 2Т


это более рационально ..........
Имеется ввиду вывод в резерв ,а не аварийное отключение 2Т так зачем же напрягать оборудование?

Серый:
Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?

dcent25:

--- Цитата: Серый от 06.04.2013, 23:30:07 ---Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?

--- Конец цитаты ---

Не в обиду будет сказано......... :-\
Отключите выкл 10 и 35 под полной нагр. несколько раз, и даю 100%, переходное выкл-й и масло в бачках (исключение элегазовые) ухудшит свои хар-ки.... :-[
А ВВ выкл. будут создавать  перенапряжения в сетях.... :-[
И вообще отключение под нагрузкой не лучший способ вывода в резерв -неужели не ясно....................... ???

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии