Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т
dcent25:
--- Цитата: Серый от 06.04.2013, 01:41:51 ---В общем виде для вывода в ремонт трансформатора 2Т необходимо объединить систему шин 10 кВ, включив секционный выключатель.
Затем отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. Разъединители с обеих сторон тоже отключаются и заземляются. 2 система шин 10 кВ питается от 1 через секционный выключатель. Снимаются предохранители опертока цепей управления, защит и сигнализации 2Т. Вывешиваются плакаты безопасности на ключах управления.
--- Конец цитаты ---
С вашего позволения немного добавлю:
-" отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. "--первым ,после объединения системы шин, я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
- еще необходимо проконтролировать 100В цепи ТН-10 (объединения системы шин).
- также необходимо запарллелить вторичные цепи ТСН-1 и ТСН-2 после 1Т и 2Т ,так как от них запитаны все оперативные цепи защит по 35 кВ.
В принципе это должно происходить автоматически ,но эти коммутации должны произодиться до отключения выключателей по 10 и 35 кВ
Серый:
--- Цитировать ---я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
--- Конец цитаты ---
Почему?
dcent25:
Разгрузил 2секц. 10кВ
Засекционировать 100в цепи и тсн 2 и1 по десятке,
затем отключить вводной выключатель по десятке,
Засекционировать 100в цепи и тсн 2 и1 по тридцать пятке,
отключить вводной выключатель 2Т по тридцать пятке,
и наконец разъединитель 2Т
это более рационально ..........
Имеется ввиду вывод в резерв ,а не аварийное отключение 2Т так зачем же напрягать оборудование?
Серый:
Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?
dcent25:
--- Цитата: Серый от 06.04.2013, 23:30:07 ---Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?
--- Конец цитаты ---
Не в обиду будет сказано......... :-\
Отключите выкл 10 и 35 под полной нагр. несколько раз, и даю 100%, переходное выкл-й и масло в бачках (исключение элегазовые) ухудшит свои хар-ки.... :-[
А ВВ выкл. будут создавать перенапряжения в сетях.... :-[
И вообще отключение под нагрузкой не лучший способ вывода в резерв -неужели не ясно....................... ???