Разное > Обо всём

Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т

<< < (3/4) > >>

Серый:
Давайте не будем фантазировать.
Схема современная и на ней указано, что на стороне 35 кВ элегазовый, а на 10 кВ - вакуумный выключатель.
Про загрузку трансформатора никто не говорил.
А выключатели неплохо отключаются даже при коротких замыканиях, а при номинальной нагрузке тем более.
Воздушные выключатели не создают никаких перенапряжений.
Отключение под нагрузкой не лучший способ только если отключают разъединитель. А выключатели от этого не страдают (особенно вакуумные), для того они и нужны, это их нормальная функция.

dcent25:
Про перенапряжения я говорил ,относительно вакуумных .
Насчет элегазовых спорить не буду,не сталкивался с ними в процессе работы.
Насчет всего остального не переубедили ..........
Каждый остался при своем мнении . :)


--- Цитата: Олег от 05.04.2013, 21:56:45 ---Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т

...дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, ...

--- Конец цитаты ---

http://download.modus.icenet.ru/swmandoc/70_oper_switching/r38-3-02.htm
http://static.pnpbolid.com/pdf/IV-Conference-2006--13.pdf

Серый:

--- Цитировать ---Насчет всего остального не переубедили ..........
Каждый остался при своем мнении .
--- Конец цитаты ---
Ваше стремление напостить как можно больше месагов для поднятия себе рейтинга очень похвально, но идет в ущерб качеству. Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
По теме: первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
"Разгрузить шины 10 кВ" совет неуместный, т. к. схема позволяет через секционный выключатель не прерывать снабжение потребителей, а отключение шины 10 кВ не будет аварийным т. к. нет никаких аварийных параметров, будет номинальная нагрузка.

dcent25:

--- Цитата: Серый от 07.04.2013, 18:30:06 --- ..Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
...

--- Конец цитаты ---

Намек понял :)

--- Цитата: Серый от 07.04.2013, 18:30:06 ---...первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
--- Конец цитаты ---
Так секции по десятке перед отключением уже в параллели ?
И о каком токе идет речь ?
Токе уравнивания между двумя секциями  10кВ ?
Нет я бы все таки отключил первым выключатель  десятки иначе вы поставите 2Т от шин  10 кВ секции 2 ,на обратное напряжение ......
Хотя каждый отвечает за свои действия сам ,

Серый:
Вариант 1. Можно сначала объединить систему шин на 10 кВ. Затем отключить ЭВ 35 и ВВ 10 кВ. Сила тока на стороне ВН будет меньше, чем на НН, поэтому сначала отключают высокое напряжение. Обратное напряжение разве кого-то смущает? На стороне НН выключатель будет отключен чуть позже на холостом ходу. Также как и блочный выключатель на электростанции - он ставится на стороне ВН блочного трансформатора (например, 20/330 кВ) и энергоблок включают в сеть именно с его помощью.
Вариант 2. Вообще не думая ни о чем отключить выключатель на 35 кВ и заодно проверить работу АВР 10 кВ, которая включит СВ и запитает вторую секцию 10 кВ.