Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т
Олег:
Помогите, пожалуйста. дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, вот сижу мучаюсь.
Серый:
А че не выходит? Отсканируй и уменьши до приемлемых размеров, потом в сообщение можно вставить фото.
dcent25:
--- Цитата: Олег от 05.04.2013, 21:56:45 ---Помогите, пожалуйста. дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, вот сижу мучаюсь.
--- Конец цитаты ---
Теперь и мы мучаемся................... :(.
Вывод в резерв чего:Трансформатора 2Т; II секции 35кВ ;II секции 10кВ ? ???
Какие нагрузки на I и II секции 10кВ? :-[
Какова катигорийность потребителей по 10кВ :-[?
Серый:
В общем виде для вывода в ремонт трансформатора 2Т необходимо объединить систему шин 10 кВ, включив секционный выключатель.
Затем отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. Разъединители с обеих сторон тоже отключаются и заземляются. 2 система шин 10 кВ питается от 1 через секционный выключатель. Снимаются предохранители опертока цепей управления, защит и сигнализации 2Т. Вывешиваются плакаты безопасности на ключах управления.
Олег:
спасибо за помощь)