Тематический раздел > Электрощит
Сборка щитка в квартире 66 г.в.
electro:
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:03:26 ---На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.
--- Конец цитаты ---
не нужно трогать общее узо, оно пусть остается на 30 мА
только отделите от него детскую и подключите ее на узо 10 мА
it-kia:
--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---в целом неплохая схема
--- Конец цитаты ---
Спасибо 2 рабочих дня старался, да ни увидит это сообщение мой начальник :)
--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---сечение кабелей я так понял вас не интересует
--- Конец цитаты ---
Вроде так должно быть:
На вход - 3*10мм
В квартирном щитке - 6мм
Розетки 16А - 3*2,5мм
Розетки 10А - 3*1,5мм
Розетки 25А - 3*4мм
Свет 10А/6А - 2*1,5мм
--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник
--- Конец цитаты ---
А есть пример как это выглядит фото или схема, а то я не совсем понял как это :(
--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---18 автомат, лучше посадить на индивидуальное узо на 32 ампера с отсечкой на 30 мА (духовка)
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:09:06 ---
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:03:26 ---На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.
--- Конец цитаты ---
не нужно трогать общее узо, оно пусть остается на 30 мА
только отделите от него детскую и подключите ее на узо 10 мА
--- Конец цитаты ---
Пойду рисовать с учетом этих замечаний, вернусь как дорисую :)
Серый:
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:05:33 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 06.02.2013, 01:53:20 ---А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?
--- Конец цитаты ---
На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.
--- Конец цитаты ---
Думаю, sergey_sav имел ввиду почему у УЗО так много выводов, что оно на паука стало похожим? Ведь их всего четыре отродясь было - два на вход и столько же на выход.
А на Вашей схеме УЗО имеет 1 ввод фазного провода, а затем 5 выходов и еще 1 нейтраль (откуда она там вообще взялась?).
it-kia:
--- Цитата: Серый от 06.02.2013, 02:46:14 ---
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:05:33 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 06.02.2013, 01:53:20 ---А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?
--- Конец цитаты ---
На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.
--- Конец цитаты ---
Думаю, sergey_sav имел ввиду почему у УЗО так много выводов, что оно на паука стало похожим? Ведь их всего четыре отродясь было - два на вход и столько же на выход.
А на Вашей схеме УЗО имеет 1 ввод фазного провода, а затем 5 выходов и еще 1 нейтраль (откуда она там вообще взялась?).
--- Конец цитаты ---
Да мой косяк, от квартирного автомата-40 ноль идет на шину, от которой я не нарисовал его к УЗО-40, спасибо, что заметили:)
...
Да и выход должен быть один :(
Haidar:
Чтобы избавиться от нулевой шины гр. 10 и 14 можно нулевой провод каждой группы завести в соответствующий вывод УЗО, а фазные каждый на свой автомат. Если вам не сильно важна цена, то в щите вместо провода 6 мм используйте гребенку. На УЗО тоже гребенки есть. Для освещения кабель 3 * 1,5 мм2.
Навигация