Тематический раздел > Электрощит

Сборка щитка в квартире 66 г.в.

<< < (3/8) > >>

electro:

--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:03:26 ---На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.

--- Конец цитаты ---
не нужно трогать общее узо, оно пусть остается на 30 мА
только отделите от него детскую и подключите ее на узо 10 мА

it-kia:

--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---в целом неплохая схема

--- Конец цитаты ---

Спасибо 2 рабочих дня старался, да ни увидит это сообщение мой начальник :)


--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---сечение кабелей я так понял вас не интересует

--- Конец цитаты ---

Вроде так должно быть:
На вход - 3*10мм
В квартирном щитке - 6мм
Розетки 16А - 3*2,5мм
Розетки 10А - 3*1,5мм
Розетки 25А - 3*4мм
Свет 10А/6А - 2*1,5мм


--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник

--- Конец цитаты ---

А есть пример как это выглядит фото или схема, а то я не совсем понял как это :(


--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:00:43 ---18 автомат, лучше посадить на индивидуальное узо на 32 ампера с отсечкой на 30 мА (духовка)
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: electro от 06.02.2013, 02:09:06 ---
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:03:26 ---На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.

--- Конец цитаты ---
не нужно трогать общее узо, оно пусть остается на 30 мА
только отделите от него детскую и подключите ее на узо 10 мА

--- Конец цитаты ---

Пойду рисовать с учетом этих замечаний, вернусь как дорисую :)

Серый:

--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:05:33 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 06.02.2013, 01:53:20 ---А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?

--- Конец цитаты ---
На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.

--- Конец цитаты ---
Думаю, sergey_sav имел ввиду почему у УЗО так много выводов, что оно на паука стало похожим? Ведь их всего четыре отродясь было - два на вход и столько же на выход.
А на Вашей схеме УЗО имеет 1 ввод фазного провода, а затем 5 выходов и еще 1 нейтраль (откуда она там вообще взялась?).

it-kia:

--- Цитата: Серый от 06.02.2013, 02:46:14 ---
--- Цитата: it-kia от 06.02.2013, 02:05:33 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 06.02.2013, 01:53:20 ---А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?

--- Конец цитаты ---
На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.

--- Конец цитаты ---
Думаю, sergey_sav имел ввиду почему у УЗО так много выводов, что оно на паука стало похожим? Ведь их всего четыре отродясь было - два на вход и столько же на выход.
А на Вашей схеме УЗО имеет 1 ввод фазного провода, а затем 5 выходов и еще 1 нейтраль (откуда она там вообще взялась?).

--- Конец цитаты ---

Да мой косяк, от квартирного автомата-40 ноль идет на шину, от которой я не нарисовал его к УЗО-40, спасибо, что заметили:)
...
Да и выход должен быть один :(

Haidar:
Чтобы избавиться от нулевой шины гр. 10 и 14 можно нулевой провод каждой группы завести в соответствующий вывод УЗО, а фазные каждый на свой автомат. Если вам не сильно важна цена, то в щите вместо провода 6 мм используйте гребенку. На УЗО тоже гребенки есть. Для освещения кабель 3 * 1,5 мм2.