Тематический раздел > Электрощит
Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
Rocket:
--- Цитата: Саня от 13.02.2013, 05:59:30 ---кто что думает об этом? не пойму смысл перемычки, ведь в итоге то два контакта соединяются в один
http://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view
--- Конец цитаты ---
Товарищу видимо нечем заняться и много свободного времени.... Вроде бы кто нибудь, когда нибудь, будет эту перемычку снимать.
Думаю автор просто хотел показать место разделения PEN проводника и подошёл к этому вопросу по творчески.
Саня:
вот значит как это выглядит в Натуре ))
после некоторого времени потраченного для апгрейда Щитка, уместилось все как влитое ))
по моему красиво получилось )
столкнулся с проблемой, как завести провода в счетчик, они закрываются панелью, и расстояния между панелью и щитом, внизу нет,....... выход, вырезать отверстие ?
DAIM:
Да, крышка над клеммником в счетчике вырезается. По-другому никак)))
Rocket:
--- Цитата: Саня от 14.02.2013, 19:20:03 --- столкнулся с проблемой, как завести провода в счетчик, они закрываются панелью, и расстояния между панелью и щитом, внизу нет,....... выход, вырезать отверстие ?
--- Конец цитаты ---
Если смотреть на крышку клеммника изнутри, должны быть видны места для отверстий. Заглушки только аккуратно удаляйте, без фанатизма.
Вводной автомат лучше установить в пластиковый бокс (с ушками для пломбировки), чтобы опломбировали только его и счётчик, а не весь щит.
DAIM:
У нас вводной автомат пломбируют так: клеят две наклейки на отверстия винтов сверху и снизу автомата.