Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (12/15) > >>

Rocket:
Судится и портить отношения с монополистом никто не хочет, так-как всё это время придётся сидеть без света, у нас проще выполнить требования и спать спокойно. Как говорят "нервные клетки не восстанавливаются".

Серый:
У нас с АМКУ любой торгаш договорится запросто. Особенно если это татарин и у него половина энергокомпаний куплена.

Саня:
в тех условиях у меня про счетчик на столбе ни слова, только говорится что:
10,2 Организацию коммерческого учета активной энергии балансовой принадлежности в соответствии с главой 1,5  ПУЭ и гл 10. Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии: с учетом следующих требований :
10,2,1 Приборы учета должны быть внесены в реестр средств измерений, и класс точности не ниже -2
10,2,2 Его характеристики должны позволять эксплуатацию от -40 до +50
10,2,3 Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с п. 3,5 ПУЭЭ  и 2,11,18 ПТЭ ЭП

Саня:
кто что думает об этом? не пойму смысл перемычки, ведь в итоге то два контакта соединяются в один
http://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view

sergey_sav®:
Две шины РЕ и N и между ними перемычка - это классика жанра... Типовое исполнение вводного устройства при переходе с TN-C на TN-C-S. При измерениях, контрольных испытаниях достаточно выключить вводной рубильник и снять перемычку с шин, и вся внутренняя сеть будет отключена от внешних линий. Причём защитные проводники, корпуса оборудования останутся подключенными к заземлению, обеспечивая безопасность работ.