Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
Саня:
Вообщем дело так:
Щиток собираю впервые, посмотрите пожалуйста.
Вопросы значит:
1. Правильно ли разделил PEN
2.Будет ли работать вводное УЗО на32 А
3.Правыильно ли выбран Номинал Автоматов
4. Стоит ли заморачиваться с характеристикой автоматов?
Rocket:
Я бы подключил приблизительно так
переключатель можно установить до узо тогда, при работе генератора узо останется задействованным.
Если я правильно понимаю то 15кВт/380в/3фазы = 13А, Водной автомат больше 10 ампер Вам могут и не утвердить.
И по остальной схеме, почему указанны УЗО с током отключения 100мА ?
Haidar:
У Вас все УЗО подключены не правильно и работать не будут. Трехфазное УЗО имеет по 4 вывода сверху и снизу. Рабочий N надо провести через УЗО. На однофазных УЗО по 2 вывода сверху и снизу также надо провести фазу и N.
Haidar:
На котел достаточно 20А
Саня:
--- Цитата: Rocket от 03.02.2013, 14:50:54 ---Я бы подключил приблизительно так
переключатель можно установить до узо тогда, при работе генератора узо останется задействованным.
Если я правильно понимаю то 15кВт/380в/3фазы = 13А, Водной автомат больше 10 ампер Вам могут и не утвердить.
И по остальной схеме, почему указанны УЗО с током отключения 100мА ?
--- Конец цитаты ---
15 квт/380 примерно 25А, взял как большинство)) вообще при опломбировании попробую воткнуть 50 А))
по Генератоту спасибо )
Не пойму а что делит тогда PEN ? так деления никакого не будет .... или я ошибаюсь?
По узо, хз , но вроде от возгорагния должны защитить, а от поражения нет, что лучше поставить УЗО на 30МА ?