Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
Rocket:
Наклейкой можно перекрыть доступ к винтам автомата, а к клеммам где заводятся провода на автомат?
И ещё обычно инспекторы требуют чтобы PEN проводник заходил прямо на счётчик, а если и имел место соединения то чтобы оно было закрыто и опломбировано.
Если позволит толщина провода и отверстие в клеммной шинка можно было бы подключить так
зачистить провод, сложить жилу вдвое не разрывая её и завести в одно из отверстий шинки.
или установить подобную клемму, который тоже позволяет не разрывать жилу провода.
DAIM:
Не пойму в чем проблема?! Три фазы заходят сверху на автомат и сверху отверстий клеится наклейка, ноль заводится сразу в счетчик - и клеится наклейка на отверстия винтов снизу автомата и одновременно на клеммную крышку счетчика - длина наклейки позволяет. В некоторых регионах любят на клеммные крышки счетчиков делать дополнительно еще и свинцовые пломбы на леске. На самом деле, чуть ли не в каждом регионе с опломбированием изголяются по разному. Как лучше сделать у вас - нужно спросить в вашем РЭСе.
Rocket:
я говорю что, если есть доступ к клеммам то есть возможность воровать эл. энергию.
DAIM:
Да бросьте!!! Как вы обеспечите какой-то нормальный контакт, подсунув туда провода? Или будете стоять и руками держать?
dcent25:
--- Цитата: DAIM от 16.02.2013, 17:36:47 ---Да бросьте!!! Как вы обеспечите какой-то нормальный контакт, подсунув туда провода? Или будете стоять и руками держать?
--- Конец цитаты ---
Если взять два шила ,то очень просто ...,но на форуме такие темы не разрешены ...