Тематический раздел > Электрощит
Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
игорь.с:
--- Цитата: Rocket от 10.02.2013, 22:24:46 ---
--- Цитата: DAIM от 10.02.2013, 19:45:03 ---У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.
--- Конец цитаты ---
У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
Номинальный ток зависит не только от контактов, а и от толщины провода в обмотках трансформатора. Просто для того чтобы это различие увидеть, необходимо разбирать УЗО.
Номинальный ток какраз очень влияет на работоспособность, в данном случае на 40 А УЗО предлагается поставить защиту в 42 А,
при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?
--- Конец цитаты ---
по поводу характеристик УЗО , соглавен-- максимальный ток, а вот ток утечки в зависимости что за потребитель (водогрей, стир. машина это 10млА, бытовая розетка 30млА, УЗО на вводе 300млА)
вы все УЗО разбираете???? по-моему контакты и диаметр силовой обмотки всегда должны быть пропорциональны.
Rocket:
--- Цитата: игорь.с от 10.02.2013, 23:02:08 ---вы все УЗО разбираете???? по-моему контакты и диаметр силовой обмотки всегда должны быть пропорциональны.
--- Конец цитаты ---
Нет не все, когда хотел для себя определится с качественным электромеханическим УЗО разбирал Hager , ABL Sursum , Merlin Gerin (multi9) , Legrand как оказалось все, даже бюджетные образцы (ABL Sursum) оказались хорошего качества и без усилителей на базе микросхем или транзисторов внутри, из электронных компонентов присутствуют только диоды и керамические конденсаторы.
Также приходилось разбирать ИЕК (АД12) , АсКо (ПЗВ-2001) , СТС (разные) , E-NEXT (e.rccb.standard) эти все оказались электронно механическими, с усилителями на базе микросхем или транзисторов.
Как я Считаю лучше один раз убедится чем гадать какое оно внутри. Тем более если от этого зависит жизнь людей.
Также разбирал массу автоматических выключателей, тоже хотел определится с производителем качественных автоматов, только лень перечислять все бренды.
Haidar:
--- Цитата: Rocket от 11.02.2013, 00:05:24 ---
разбирал Hager , ABL Sursum , Merlin Gerin (multi9) , Legrand как оказалось все, даже бюджетные образцы (ABL Sursum) оказались хорошего качества и без усилителей на базе микросхем или транзисторов внутри, из электронных компонентов присутствуют только диоды и керамические конденсаторы.
Также приходилось разбирать ИЕК (АД12) , АсКо (ПЗВ-2001) , СТС (разные) , E-NEXT (e.rccb.standard) эти все оказались электронно механическими, с усилителями на базе микросхем или транзисторов.
Как я Считаю лучше один раз убедится чем гадать какое оно внутри. Тем более если от этого зависит жизнь людей.
Также разбирал массу автоматических выключателей, тоже хотел определится с производителем качественных автоматов, только лень перечислять все бренды.
--- Конец цитаты ---
Я обычно пользуюсь Moller(Eaton) или Etimat, не разбирали? Можете про них что-то сказать?
Rocket:
--- Цитата: Haidar от 11.02.2013, 01:53:46 ---Я обычно пользуюсь Moller(Eaton) или Etimat, не разбирали? Можете про них что-то сказать?
--- Конец цитаты ---
Разбирал автоматы Moeller серии PL6, в принципе сделаны неплохо но настораживает что на автоматах токами от 16А и ниже производитель устанавливает на этой серии стальные контактные пластины на винтовых клеммах, хотя другие производители ставят латунные или медные. Проверить можно намагниченной отвёрткой.
УЗО Moeller не разбирал.
Eti дифф. реле разбирал тоже электро-механическое, сделано качественно, только серию сейчас не помню, завтра напишу.
dcent25:
--- Цитата: Rocket от 10.02.2013, 22:24:46 ---У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
....при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?
--- Конец цитаты ---
Вот поэтому и нужно поставить с более надежными контактами ,а утечку выбрать исходя из безопасности.
Конечно ценовая политика и размеры щита ,тоже необходимо учитывать....................