Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (9/15) > >>

dcent25:

--- Цитата: Rocket от 10.02.2013, 15:32:49 ---....Превышение номинального тока может привести к выходу его из строя.
И так как УЗО служит для защиты жизни и имущества, думаю экспериментировать с ним не стоит.

--- Конец цитаты ---

О каком токе идет речь?

DAIM:
У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.

dcent25:
Вот и я про тоже......................................

Rocket:

--- Цитата: dcent25 от 10.02.2013, 17:10:41 ---О каком токе идет речь?

--- Конец цитаты ---
в данном случае номинальный ток 40 А , а автоматы в этой цепи будут допускать токи 42 А.

Rocket:

--- Цитата: DAIM от 10.02.2013, 19:45:03 ---У УЗО главная характеристика - величина утечки тока, при которой оно отключится (10, 30, 100 и так далее mA). А номинальный ток УЗО - это тот ток, на который рассчитаны в нем контакты и на работоспособность никак не влияет. Не знаете какой номинал выбрать? Берите на 63А. На безопасности это никак не отразиться.

--- Конец цитаты ---
У УЗО много характеристик и при выборе необходимо учитывать все.
Номинальный ток зависит не только от контактов, а и от толщины провода в обмотках трансформатора. Просто для того чтобы это различие увидеть, необходимо разбирать УЗО.
Номинальный ток какраз очень влияет на работоспособность, в данном случае на 40 А УЗО предлагается поставить защиту в 42 А,
при том что у автоматов при номинальном токе защита не срабатывает, то есть можно предположить что в будущем нагрузка на это УЗО будет больше 42А. Как думаете, долго оно продержится в работоспособном состоянии?