Тематический раздел > Электрощит

Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (11/15) > >>

Саня:
Начал сборку вводного щита, пока для меня непонятно где его ставить, но определил что будет стоять в доме, но никак не на улице, тк там стоят переключатель и розеткадля подключения Гены
Куплены

1. Щит EKF 400*300*140              819 р
2.Переключатель  РКП-63 1-0-2 - 920р
3.Автомат на 32А С ieK                 -124р
4.Розетка на дин рейку               - 65 р 
5. УЗО не куплено тк  в 3х магазинах не в наличии а в 4ом   Китайский УЗО 63А стоит 1000 руб, Германия 2600 ..... не стал брать, да и сам магазин  дорогой  , промониторю по остальным магазинам
6. Куск кабеля  4*6 ввгнг             -85 р,  ... на перемычки и соединения
7. 2 шины нейтрали                     -56р
8.Дин рейка 60см  ------------------30 руб

Итого: 2069 р + УЗО примерно 1000  = 3099  р  первый щит.

ах да забыл совсем Электросчетчик с е301 60А - 3100 + программмирование -1015

итого конечная :3069+4115=7214 р..... да уж. ... недешего.
ничего идем дальше.

Вопрос, ломал голову, над тем каким проводом выполнять соединения в щите, склонился к сечению 6мм2  (примерная нагрузка 40А и 10 кВТ) по моему за глаза )) Согласны?

Rocket:
У нас разрешают устанавливать щиток со счётчиком только или на столбе (опоре), заборе или фасаде здания.
На перемычки в щитке кабель нормальный.
Переключатель  РКП-63 1-0-2 , четырёхполюсный?

Саня:

--- Цитата: Rocket от 11.02.2013, 16:59:14 ---У нас разрешают устанавливать щиток со счётчиком только или на столбе (опоре), заборе или фасаде здания.
На перемычки в щитке кабель нормальный.
Переключатель  РКП-63 1-0-2 , четырёхполюсный?

--- Конец цитаты ---

Переключалка 4 полюса  .
Хмм вот и хрен победи их, где ставить на опоре ? 7 штук ??   
почему же тогда у почти всех стоят счетчики в Домах ??  если энерго какой то там компании нужно, контролировать, снимать показания то пусть ставят свой счетчик где хотят, верно?? ...

нафиг он мне на фасаде ? или еще где-то там ?? нафига я выключатель в щитке мучу ??? блин кто знает у кого спросить (( никто ведь 100% не скажет. пока не сделаешь .... как нибудь, кто нибудь видел Щитки в Фуфайках?))

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.

Rocket:
Они поступают проще, при первом подключении, выдают тех. условия и требуют их исполнения. Одним из пунктов вписывают месторасположение щитка учёта, замену счётчика, замену вводного автомата и другие удобные для них пункты. При неисполнении тех. условий они просто не подключат питание и не опломбируют счётчик. И так может продолжатся бесконечно... монополист однако. Аналогично поступают и в случае перезаключения договора, а раз нет договора - могут в любой момент отключить.
они - это "AES Київ0бленерг0".


sergey_sav®:

--- Цитировать ---И так может продолжатся бесконечно... монополист однако.
--- Конец цитаты ---
Бесконечно продолжаться не может, ибо есть действующие нормативные акты (по крайней мере на территории РФ, за Украину не скажу...), ограничивающие хотелки монополиста, в данном случае конкретной ЭСО.
При получении ТУ и наличии обоснованных претензиий к пунктам, у заявителя есть право написать мотивированный отказ (со ссылками на нормативно-правовые акты) по каждому спорному пункту. В течении месяца ЭСО должна дать ответ или выдать новые ТУ. В случае затягивания процесса к услугам заявителя антимонопольная служба (ФАС РФ), где с прЕвеликим удовольствием рассмотрят жалобу на неправомерные действия монополиста.
Если слушать только то, что втюхивают в приёмной ЭСО... то можно долго сидеть с лучиной...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии