Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (7/15) > >>

Rocket:

--- Цитата: Саня от 09.02.2013, 08:07:02 ---мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?

--- Конец цитаты ---
Красивая схема получилась, радужная  :)
по УЗО написал в предыдущем сообщении.
Автоматы берите с характеристикой В или С, Если по простому то отличаются они тем что, характеристика В больше предназначена для нагрузки с малыми пусковыми токами (ТЕНы, лампочки накаливания и другие нагревательные приборы), характеристика С предназначена для нагрузки с большими пусковыми токами (в основном эл. двигателя), характеристика D для нагрузки с очень большими пусковыми токами (трансформаторы). Это правило справедливо если номинальный ток нагрузки близок к номинальному току автомата.
Если дом большой - то проще ставить несколько щитков, если дом маленький можно обойтись и одним. Прикиньте длину и количество кабелей которое будет идти с комнат и трассу по которой их будете крепить. Если длинна или жгут проводов окажется очень большой то лучше где-то присмотреть место для щитка.

dcent25:

--- Цитата: Rocket от 07.02.2013, 14:54:23 ---
--- Цитата: dcent25 от 07.02.2013, 03:10:31 ---Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....

--- Конец цитаты ---
Вы наверное имеете ввиду "Соединение PE  и N  сразу после УЗО вызовет срабатывание Узо....."?
....

--- Конец цитаты ---

В принципе да,но после узо стоит только счетчик ,а все нагрузки после него ,поэтому и написал после счетчика...

Rocket:
Немного не так. Если считать как обычно, от ввода к нагрузке - то первый идёт трёхполюсный автомат и шинка где делится РЕN проводник, потом счётчик, потом УЗО, потом переключатель, далее щитки с автоматами и отдельными УЗО.

dcent25:
  Да протупил :(

Соединение PE  и N  сразу после УЗО в любом месте схемы, вызовет  его срабатывание ,даже при отключенных эл.потребилтелях.

electro:

--- Цитата: Rocket от 09.02.2013, 13:59:27 ---Как пожелание не покупайте электронно-механические УЗО (лучше купить электромеханическое они намного надёжнее, лучше Немецкие или другие брендовые, такие как Hager , Merlin Gerin (multi9).
--- Конец цитаты ---

нельзя определить чисто по корпусу или маркировке какое перед вами узо, электронное или электромеханическое
это можно проверить при помощи теста тестирование УЗО при помощи батарейки


--- Цитата: Саня от 08.02.2013, 04:51:41 ---как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?
--- Конец цитаты ---

правильно узо на скрутки не обращает внимание оно работает по другому принципу

но сделав такой не дешевый щит, вы хотите сэкономить на соединении проводов