Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (6/15) > >>

Rocket:

--- Цитата: dcent25 от 07.02.2013, 03:10:31 ---Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....

--- Конец цитаты ---
Вы наверное имеете ввиду "Соединение PE  и N  сразу после УЗО вызовет срабатывание Узо....."?
Так это понятно, теперь даже если выход с генератора имеет связь с землёй, вводное УЗО от него отделено переключателем.

Саня:
Спасибо всем,  уезжал, не мог посмотреть, займусь переделкой вскоре выложу.
И еще, вопрос хочу объединить несколько  групп на свет, чтобы облегчить монтаж проводки., Ваше мнение по этому поводу?
еще моментик, как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?

Rocket:

--- Цитата: Саня от 08.02.2013, 04:51:41 ---хочу объединить несколько  групп на свет, чтобы облегчить монтаж проводки., Ваше мнение по этому поводу?
еще моментик, как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?

--- Конец цитаты ---
Совсем необязательно, на освещение, с каждой комнаты тянуть линию и ставить отдельные автоматы. Вполне нормальн6ым будет объединить две или три комнаты по освещению, предварительно убедившись что максимальная мощность линии соответствует сечению жилы кабеля и току автомата.
УЗО к скруткам никак не отнесётся, если схема будет собрана правильно.
Убедившись в правильности собранной схемы, концы скруток в зависимости от кабеля желательно или паять, или опрессовывать, или использовать винтовые зажимы соответствующего размера. Укладывая в коробку желательно чтобы скрутки не соприкасались с проводами и друг с другом.

Саня:
Вот она окончательная схема.

мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?


ну и все можно бежать в магазин ))
счетчик уже куплен и запрограммирован )

еще раз спасибо )

Rocket:
тут надо добавить N провод, сверху, к УЗО
Общее УЗО на отключающий дифференциальный ток 0,3А (300мА)
Остальные УЗО 0,03А (30мА)
На сауну и санузел (в места повышенной влажности) в места повышенной опасности поражения эл. током, желательно 0,01А (10мА)
на линию холодильника если и ставить УЗО то не меньше 0,03А так-как очень часто компрессор в нём имеет повышенные токи утечки.
Ещё учтите что возле клемм УЗО обычно нанесена маркировка, подключать его следует только согласно маркировке и схеме приложенной в инструкции.
В щитке на масандре:
на зелёной фазе стоит УЗО 40А если автомат на свет санузла поставить не 10А а 6А всё будет норм. (16+16+6=38А)
на красной фазе стоит УЗО 40А правильнее было бы  поставить 50А

хотите поставить двухполюсные выключатели?
Как пожелание не покупайте электронно-механические УЗО (лучше купить электромеханическое они намного надёжнее, лучше Немецкие или другие брендовые, такие как Hager , Merlin Gerin (multi9).

У Вас котельня далеко находится от щитка учёта? Возможно есть смысл проложить отдельный кабель от счётчика в котельню и через автомат подключить к котлу, а вводное УЗО оставить только на дом?