Тематический раздел > Электрощит

Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (5/15) > >>

Rocket:

--- Цитата: dcent25 от 07.02.2013, 00:33:38 ---Я имел ввиду что N  идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и  РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все  узо.

--- Конец цитаты ---
УЗО сработает если выход из генератора имеет гальваническую связь с землёй, но насколько я знаю в генераторе нейтраль должна быть изолированна, соответственно при отключенном переключателе, тока в цепи генератора не будет.
Зачем тогда отключать N от генератора? Или я неправ?

dcent25:

На генераторных розетках ноль может  соединяется с землей до узо ...

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Зачем тогда отключать N от генератора? Или я неправ?
--- Конец цитаты ---
Смотрим паспорт генератора и, особенно, на требования по коммутации при включении в систему АВР.

Rocket:

--- Цитата: dcent25 от 07.02.2013, 01:22:55 ---На генераторных розетках ноль может  соединяется с землей до узо ...

--- Конец цитаты ---

Если дела обстоят так, тогда действительно необходимо ставить четырёх-полюсный переключатель разрывая и фазу и ноль генератора

dcent25:
Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....