Тематический раздел > Электрощит
Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
Rocket:
Немного другой вид той же схемы.
Haidar:
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки
Насколько я понял, генератор будет запитывать только чёрную фазу (освещение по дому, розетка холодильника и розетка в котельной).
Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
Rocket:
--- Цитата: Haidar от 06.02.2013, 03:45:00 ---Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
--- Конец цитаты ---
В таком случае высока вероятность перегрузить генератор, желательно подключить его через отдельный автомат, на ток 10А.
dcent25:
--- Цитата: dcent25 от 06.02.2013, 01:27:20 ---проследите РЕ и N проводники....
--- Конец цитаты ---
Я имел ввиду что N идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все узо.
sergey_sav®:
О том, что автору потребуется 4х полюсный переключатель, намекалось в самом начале...
Почему то он это проигнорировал...
Сорри, это было на другом форуме, где он выложил абсолютно непотребный вариант схемы ;)
Навигация