Тематический раздел > Электрощит

Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика

<< < (4/15) > >>

Rocket:
Немного другой вид той же схемы.

Haidar:
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки
Насколько я понял, генератор будет запитывать только чёрную фазу (освещение по дому, розетка холодильника и розетка в котельной).

Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.

Rocket:

--- Цитата: Haidar от 06.02.2013, 03:45:00 ---Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
--- Конец цитаты ---
В таком случае высока вероятность перегрузить генератор, желательно подключить его через отдельный автомат, на ток 10А.

dcent25:

--- Цитата: dcent25 от 06.02.2013, 01:27:20 ---проследите РЕ и  N проводники....

--- Конец цитаты ---

Я имел ввиду что N  идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и  РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все  узо.

sergey_sav®:
О том, что автору потребуется 4х полюсный переключатель, намекалось в самом начале...
Почему то он это проигнорировал...

Сорри, это было на другом форуме, где он выложил абсолютно непотребный вариант схемы ;)