Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!
radistmaster@:
+ Только почему выбивает вводной автомат , а на розетки нет, что большой наминал по сравнению с вводным автоматом. Разные производители или селективность не подобрана.
Topmo3:
Я Вас уверяю ... автор ни за что на свете, не откроет тайну параметров, установленных у него автоматов. :)
radistmaster@:
Фото хоть может сделать и показать сего щетка, что за начинка стоит и почему один автомат почти на все розетки. Позвать специалиста стоит, иначе как у Петросяна жарят в темноте.
aspid_das:
--- Цитата: Topmo3 от 29.01.2013, 17:12:52 ---Я Вас уверяю ... автор ни за что на свете, не откроет тайну параметров, установленных у него автоматов. :)
--- Конец цитаты ---
В точку. Вообще если ТС желает сам решать свою проблему надо хоть минимально как то разбираться в электрике. Уметь делать некоторые электрические замеры. Хотя бы приблизительно набросать схемку что чем питается с указанием параметров защиты. Тогда и мы подскажем.
Если же нет - смысл постить? Чтобы мы научили ваших электриков работать? Ищите четвертого
SHTuZER:
Автомат выбивает не сразу, а через 5-6 часов потому, что соседи подключились к твоей проводке. Смотри - вышибло автомат, соседи отцепились. Ты подергал, побегал, ничего не нашел, включил. Соседи выждали некоторое время и снова подключились. Прошло 5-6 часов автомат работает на пределе, потихоньку греется. Выбило автомат. Соседи ... и т. д. По ночам автомат вышибает или только днем? Или только ночью?