Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!
KREDO:
Последовательно отключайте участки эл. проводки данной линии.Таким методом исключения, можно выявить неисправный.Были ли у вас пролития в квартире?
d44:
Всем спасибо за ответы. :)
Вы меня натолкнули на мысль, как решить мою проблему, и решение оказалось очень поучительным! Я понял, что проблема, скорее всего в коробке. Так как при срабатывании автомата слышен характерный хлопок на кухне! Но строители спрятали все коробки!!!!! По звуку хлопка я определил, что звук доноситься из-под потолка над полками! Беру лестницу, поднимаюсь туда, щупаю стену и понимаю, что меня уже около двух недель подтапливают соседи. Стенка влажная, но пятен особо не видно. Опять же по звуку обнаруживаю 2 коробки. Одна сухая, а вторая мокрая! В ней провода практически плавали – вот и причина кз !!!! На вопрос соседям: «Не течет ли у Вас что-нибудь?», был получен парадоксальный ответ: «Да, у нас посудомойка чуть-чуть подтекает, а что?».
Еще раз всем спасибо за помощь!! ;)
Aлександр:
--- Цитата: d44 от 29.01.2013, 11:33:25 ---В один прекрасный день вырубило узо. Пришел электрик проверил узо, говорит нужно менять. Поменяли на новое узо поработало пол дня и опять вырубилось. Позвал другого электрика тот определил, что узо не срабатывает, если выключен автомат на розетки. Проверил все розетки - устранил 3 возможные утечки. Прошло пол дня опять сработало узо. Приходит третий электрик. Что-то долго ковырял в щитке в итоге убрал узо и поставил автомат без узо. Черёз пол дня опять выбило общий автомат. Помогите разобраться!!!!!!!
--- Конец цитаты ---
Обычно, чтобы установить причину нужно учесть не только схему подключения, но и фактор жизнедеятельности, состояние окружающей среды и исправность потребителей...
Алгоритм можно выбрать примерно такой:
1. разорвать все этапы цепи от отрубающегося автомата до всех потребителей
2. провести измерения состояния изоляции (допросить жильцов - когда был ремонт с оштукатуриванием, сверлением, подтоплением... КЗ в потребителях), - в общем установить был ли факт повреждения изоляции.
3. проверить исправность потребителей, особенно водонагревателей (может быть "прогорела" трубка ТЭНа и не в одном месте)
4. Проверить состояние цепи нулевого провода, до общего ВРУ
5. Пригласить профессионала, а не специалиста со смутными знаниями и сомнительным опытом