Тематический раздел > Электрощит
Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!
d44:
В один прекрасный день вырубило узо. Пришел электрик проверил узо, говорит нужно менять. Поменяли на новое узо поработало пол дня и опять вырубилось. Позвал другого электрика тот определил, что узо не срабатывает, если выключен автомат на розетки. Проверил все розетки - устранил 3 возможные утечки. Прошло пол дня опять сработало узо. Приходит третий электрик. Что-то долго ковырял в щитке в итоге убрал узо и поставил автомат без узо. Черёз пол дня опять выбило общий автомат. Помогите разобраться!!!!!!!
dcent25:
На какой ток поставлен автомат ?
Что было включено на момент срабатывания УЗО и вводного автомата ?
Есть ли у вас электрический водонагреватель,электропечь с электронным поджигом,кофеварка?
P/S
Первый электрик...... :D
danilll:
наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.
dcent25:
--- Цитата: danilll от 29.01.2013, 12:52:02 ---наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.
--- Конец цитаты ---
Второй электрик........! :D
radistmaster@:
Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть до потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.