Тематический раздел > Электрощит

Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!

(1/5) > >>

d44:
В один прекрасный день вырубило узо. Пришел электрик проверил узо, говорит нужно менять. Поменяли на новое узо поработало пол дня и опять вырубилось. Позвал другого электрика тот определил, что узо не  срабатывает, если выключен автомат на розетки. Проверил все розетки - устранил 3 возможные утечки. Прошло пол дня опять сработало узо. Приходит третий электрик. Что-то долго ковырял в щитке в итоге убрал узо и поставил автомат без узо. Черёз пол дня опять выбило общий автомат.  Помогите разобраться!!!!!!!

dcent25:
На какой ток поставлен автомат ?
Что было включено на момент срабатывания УЗО и вводного автомата ?
Есть ли у вас электрический водонагреватель,электропечь с  электронным поджигом,кофеварка?


P/S
Первый электрик...... :D

danilll:
наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.

dcent25:

--- Цитата: danilll от 29.01.2013, 12:52:02 ---наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.

--- Конец цитаты ---

Второй  электрик........! :D

radistmaster@:
Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть  до  потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.