Тематический раздел > Электрощит
схема щита 380/15кВт
dcent25:
Я прекрасно понимаю ,что РЕN приходит от какого то ТП ,в котором нулевой вывод трансформатора соединен с заземляющим устройством этого ТП.
Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант).
Заземление ВРУ является повторным.
--- Цитата: dcent25 ---А все же куда подключить жилу ... РЕN...вводного кабеля на схеме автора?
--- Конец цитаты ---
sergey_sav®:
Так Вы определитесь про какую жилу спрашиваете?
В составе вводного кабеля есть PEN, который подключается к шине РЕ.
Если вопрос про N, то его до точки разделения, как отдельного проводника, нет.
--- Цитировать ---Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант)
--- Конец цитаты ---
И с кем или чем спорить собрались?... ;)
dcent25:
Извиняюсь ,что морочу голову :-[.
Проводник PEN проводит суммарный ток после однофазных потребителей подключеных к L1;L2;L3, плюс уравнительные токи между заземлением питания(ТП,РУ,ШР...).
В ВРУ этот проводник разделяется на N и PE.
--- Цитата: dcent25 ---Почему провод PEN ВРУ подключен к шине РЕ ВРУ ,а не к шине N ?
--- Конец цитаты ---
Topmo3:
Вот, товарищи, вчитайтесь: ... "подключение подходящего PEN-проводника к шине РЕ должно исключать прохождение рабочих токов (нагрузки) через эту шину[/u] ". Думаю никто не будет спорить, что линия, по которой протекают токи нагрузки (N), должна иметь как можно меньше всяких там контактов и соединений. На схеме у ТС имеем 5 соединений! Исходя из этих рассуждений, соглашусь с dcent25. PEN подключать к шине N, потом отвод на шину PE.
В идеале, если бы влезало, у PEN зачистить участок, согнуть, в наконечник и в счетчик, а "отросток" на шинку PE. Шинка обозначенная как N, в принципе и не нужна.
Он нужен (может и есть, но не показан...), после УЗО на 63А / 300 мА.
sergey_sav®:
to dcent25
Это вопрос или просто цитата?
Сорри, просто такое построение сообщения воспринимается не однозначно...
Навигация
Перейти к полной версии