dcent25:
Я прекрасно понимаю  ,что РЕN приходит от какого то ТП ,в котором нулевой вывод трансформатора соединен  с заземляющим устройством этого ТП.
Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант).
Заземление  ВРУ является повторным.

--- Цитата: dcent25 ---А все же куда подключить жилу ... РЕN...вводного кабеля на схеме автора?

--- Конец цитаты ---

sergey_sav®:
Так Вы определитесь про какую жилу спрашиваете?
В составе вводного кабеля есть PEN, который подключается к шине РЕ.
Если вопрос про N, то его до точки разделения, как отдельного проводника, нет.


--- Цитировать ---Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант)
--- Конец цитаты ---
И с кем или чем спорить собрались?... ;)

dcent25:
Извиняюсь ,что морочу голову :-[.
 Проводник PEN проводит суммарный ток  после   однофазных потребителей подключеных к L1;L2;L3, плюс уравнительные токи между заземлением питания(ТП,РУ,ШР...).
  В ВРУ этот проводник разделяется на N и PE.

--- Цитата: dcent25 ---Почему провод PEN     ВРУ   подключен к шине РЕ  ВРУ  ,а не к шине N ?

--- Конец цитаты ---

Topmo3:
Вот, товарищи, вчитайтесь: ... "подключение подходящего PEN-проводника к шине РЕ должно исключать прохождение рабочих токов (нагрузки) через эту шину[/u] ". Думаю никто не будет спорить, что линия, по которой протекают токи нагрузки (N), должна иметь как можно меньше всяких там контактов и соединений. На схеме у ТС имеем 5 соединений!  Исходя из этих рассуждений, соглашусь с dcent25. PEN подключать к шине N, потом отвод на шину PE.
В идеале, если бы влезало, у PEN зачистить участок, согнуть, в наконечник и в счетчик, а "отросток" на шинку PE. Шинка обозначенная как N, в принципе и не нужна.
Он нужен (может и есть, но не показан...), после УЗО на 63А / 300 мА.

sergey_sav®:
to dcent25
Это вопрос или просто цитата?
Сорри, просто такое построение сообщения воспринимается не однозначно...