схема щита 380/15кВт

<< < (5/18) > >>

dcent25:

--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 23:40:57 ---А В ЧЕМ ТОГДА ОШИБКА.  ;) Разве у меня не так !?

--- Конец цитаты ---

  1.Я засомневался в сечении перемычки ,между шиной РЕ и N в щите ВРУ и ее правильности в вашем варианте(когда нулевая жила вводного  кабеля РЕN подключена к шине PE ,а не к N).
  2.Прибавлением дополнительных соединений (переходных сопротивлений)   ,нулевой жилы вводного кабеля и шины N. :-\
Для РЕ проводника это роли не играет ,а для N немаловажно ,так как нагрузки у вас не симметричные ,и по N будет течь не маленький ток.
   Единственное при обрыве нуля в кабеле ,в моем варианте (когда нулевая жила вводного  кабеля РЕN подключена к шинеN ,а не к PE)
через перемычку ,между шиной РЕ и N в щите ВРУ будет течь весь ток(ваших потребителей) нулевого провода ,через шину РЕ  на заземление.
   А если ваш ввод подключен к воздушной линии(и ноль оборвется на воздушке) ,то прибавится еще и нулевой ток не ваших потребителей.


pozhilow:

--- Цитата: aspid_das от 02.12.2012, 23:59:14 ---Не надо бросаться в крайности. 9,3А это номинальный расчетный ток.
Но в момент включения, пока спираль холодная, ее сопротивление
намного ниже. а значит хоть и кратковременный но все же бросок тока
в несколько раз превышающий номинал.

--- Конец цитаты ---
Соглошусь с Вами

sergey_sav®:
Для сомневающихся рекомендую курить нормативку.

dcent25:
 А все же куда подключить жилу N (не РЕN) вводного кабеля на схеме автора?

sergey_sav®:
А где вы её нашли?