схема щита 380/15кВт
danilll:
dcent25,Нахрена на дом столько автоматов? вы в них заблудитесь!
aspid_das:
--- Цитата: danilll от 02.12.2012, 19:21:22 ---Нахрена на дом столько автоматов?
--- Конец цитаты ---
У них этого гуталину...
pozhilow:
--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 19:18:42 ---
--- Цитата: aspid_das от 02.12.2012, 18:28:53 ---...
А PEN и заземление по идее должен садиться на общую шину, "
от которой отходят: N, PE, АСУП.
....
--- Конец цитаты ---
Полностью поддерживаю!
--- Конец цитаты ---
А В ЧЕМ ТОГДА ОШИБКА. ;) Разве у м еня не так !?
pozhilow:
--- Цитата: aspid_das от 02.12.2012, 18:33:00 ---
--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 14:18:11 ---может действительно на 30мА будет целесообразно, посмотрю в документации на каменку что там есть.
--- Конец цитаты ---
Не знаю что вы имеете ввиду, но автомат на 10А можно заменить автоматом на 16А
который вполне эффективно защитит кабель 2.5 мм и не даст ложных срабатываний
--- Конец цитаты ---
Да вы правы это я сам вас неправильно понял. Каменка 6квт - это 2кВт на фазу, соответственно 9A на фазу, а номинал автомата 10А, не значит что он отключится точно по току 10А даже если автомат характеристики: В
А еще эффективней защитит автомат на 25А, но т.к. потребитель один и защищать он должен слабое место - это шнур, розетка... Пусть стоит 10А ему хватит
aspid_das:
Не надо бросаться в крайности. 9,3А это номинальный расчетный ток.
Но в момент включения, пока спираль холодная, ее сопротивление
намного ниже. а значит хоть и кратковременный но все же бросок тока
в несколько раз превышающий номинал.